HK-30下是电缆- 空开-自锁接触器控制电机在熔断时用电笔测量有电,在几种情况下会产生这种现向.
HK-30下是电缆- 空开-自锁接触器控制电机在熔断时用电笔测量有电,在几种情况下会产生这种现向.
2楼
熔断时用电笔测量有电是因为其它相有电而感应电之缘故,在此种情况下,用电笔测量往往会得出错误之判断,正确之操作是:故障时应用万用表之电压档测量出线端线电压,检测各两相间是否为380V,如没有,肯定缺相!
回复
3楼
三相电机三个线头中的一根接上L线并合上开关,其他二根线头上有电吗?
回复
4楼
与HK-30下是电缆有关吧,有电容电流。
回复
5楼
同意4楼观点
回复
6楼
是感应电!
回复