小高层的电梯选择,维护管理
yanyan20332033
2009年05月24日 19:49:11
只看楼主

小高层电梯的选择 浙江恒达富士电梯有限公司(2009-5-10) 目前全国各地小高层住宅在住宅开发中的占有量最大,许多开发商为适应中国经济迅速发展以及购房者的需要,在6层小高层住宅开发中选用电梯。而选择什么样的电梯以及如何能够节省开发成本,这是目前摆 在设计人员以及开发商面前最主要的课题。 开发商在开发项目时不能不考虑经济利益和房屋的销售周期,所以选择电梯时应以既能降低成本而又缩短销售周期为关键。我们通过采用国际上最先进的电梯流量计算方式,对一梯两户、一梯三户的6层住宅选择速度和载重量进行了科学的计算,为此得出如下结果。

小高层电梯的选择

浙江恒达富士电梯有限公司(2009-5-10)



目前全国各地小高层住宅在住宅开发中的占有量最大,许多开发商为适应中国经济迅速发展以及购房者的需要,在6层小高层住宅开发中选用电梯。而选择什么样的电梯以及如何能够节省开发成本,这是目前摆 在设计人员以及开发商面前最主要的课题。
开发商在开发项目时不能不考虑经济利益和房屋的销售周期,所以选择电梯时应以既能降低成本而又缩短销售周期为关键。我们通过采用国际上最先进的电梯流量计算方式,对一梯两户、一梯三户的6层住宅选择速度和载重量进行了科学的计算,为此得出如下结果。
首先是电梯配置的选择。
一梯两户的6层住宅,选择电梯载重和速度为:500KG,0.75M/S为最佳,是最经济最合理的选择;另外可以选择的是630KG的载重、0.5M/S-1.0M/S的配备。
500KG电梯可以乘座6-7人,同时可以有两到三户人一起乘座;6层住宅高度按每层三米层高计算,直接行驶0.5M/S速度为30秒,如果0.75M/S速度为20秒,如果1.0M/S速度为15秒。电梯每上下一次的时间一般为2分钟,即使六层住户同时侯梯,在10分钟以内即可以全部乘座。
有关规定,电梯从一楼到顶楼的时间不超过60秒,为此6层住宅的速度不低于0.25M/S就完全可以了,而选择0.5-0.75M/S为最适合和经济的速度选择。
是电梯品种的选择。
小高层电梯的选择必须考虑到开发的综合成本。电梯使用综合成本包括土建成本、施工成本和电梯设备成本及安装成本。而综合成本最终要摊到单位面积中。所以选择时应首先选择土建成本低的电梯,其次选择电梯价格合适的产品。
目前能够适合小高层住宅的电梯主要是无机房电梯,因为无机房电梯更能够使开发商和设计者体现设计的个性化,同时无机房电梯由于土建成本中少了机房的费用3-4万元,因此无机房电梯为最佳选择。目前在欧洲55%的住宅采用无机房电梯,在日本小高层住宅选择无机房电梯更高达70%,所以在住宅项目中选择无机房电梯也将成为中国开发商的首选。
特别要注意的是,在选择无机房电梯时要选择采用最新技术的产品,因为在欧洲第一、二代无机房电梯(主机下置式无机房电梯)已经淘汰,淘汰原因是安全性能问题。目前国际上最先进的第三、第四代无机房电梯在中国都已经生产,而第四代无机房电梯全世界只在中国生产,为开发商提供了更好的选择。
第三代无机房电梯与第四代无机房电梯的主要区别在于:
设计 土建费用 安全性能 适用性 综合成本
第三代 普通 适中 有隐患 普通 22万
第四代 简单 最低 无隐患 最好 18万
第三代无机房电梯由于主机置于导轨或轿厢顶上,所以安全上存在隐患,而且不能速度太快,最大高度限制较大;而第四代无机房电梯由于主机形式置于井道顶部的壁和钢梁上,稳定性更好,舒适感同有机房电梯一样,因此更安全,噪音和震动更小。
目前第四代无机房电梯的代表品牌为WALESS电梯,该品牌在2003年获得国家建设部住宅科技推广产品(中国电梯行业唯一获得的品牌),同时在中国工业报、国家技术监督总局的杂志、中国房地产报等报刊杂志均对WALESS电梯予以肯定并推荐。
我们写这篇文章就是希望开发商能够用先进的思维和最现代的经营方式获得理想的产品和最高的利润。

作者:李潇(博士)
yanyan20332033
2009年05月24日 19:55:12
2楼
使用电梯常识,不可不看

浙江恒达富士电梯有限公司(2006-12-4)



1.常见名词解释
(1)电梯:是用于高层建筑物中的固定式升降运输设备,它有一个装载乘客的轿厢,沿着垂直或倾斜角度小于15°的导轨在各楼层间运行。
(2)轿厢:是直接运载乘客的类似于车厢的部分,一般在门关闭后是一个封闭的箱体。
(3)轿门:轿厢的门,乘客从轿内看到的自动开、闭的门。它跟随轿厢一起上下运行。
(4)层门(或称厅门):设置在各楼层电梯入口处的门,它不随电梯上下运行,但随轿门一起开启或关闭。
(5)呼梯盒(或称召唤盒):设置在各楼层电梯入口层门的旁边,一般有上下两个带箭头的按钮,供乘客召唤轿厢来本层站时使用。
(6)轿内操纵盘:安装于轿厢内壁上,有代表各楼层的数字按钮,还有开关门按钮以及紧急呼叫按钮,主要供进入电梯后乘客选择目的楼层使用。
(7)自动扶梯:带有循环运行的梯级,用于倾斜向上或向下连续输送乘客的运输设备。直观看起来它就像移动的楼梯,同时伴随移动的扶手带。
(8)自动人行道:循环运行的走道,就象放平了的自动扶梯,一般用于水平或倾斜角度不大于12°的乘客和由乘客携带物品的运输。
2.分类
(1)乘客电梯:用于运送乘客的电梯,一般用于办公楼、宾馆等场合。
(2)病床电梯:用于运送病床(含病人)医疗设备的电梯,主要设置于医院等场合,其特点是载重量和轿厢面积不能太小,否则就无法装运病床及氧气瓶、吊瓶架等抢救设备。
(3)住宅电梯:供居民住宅楼使用的电梯,其轿厢的形状和大小除考虑运送人员外,同时要考虑能运送一些家具、电器及担架或轮椅。
(4)观光电梯:主要安装于宾馆、商场、高层办公楼场合,有一面或几面的井道壁和轿厢壁是透明材料,乘客在乘坐电梯时,可以观看轿厢外的景物。
回复
yanyan20332033
2009年05月24日 20:01:18
3楼
电梯专门的安全装置

浙江恒达富士电梯有限公司(2009-5-10)



电梯是载人的垂直交通运输工具,必须将安全运行放在首位。电梯的安全首先应是对人员的保护,同时也要对电梯本身和所载货物以及电梯所在的建筑物进行保护。
电梯可能发生的危险一般有:人员被挤压、撞击和发生坠落、剪切;人员被点击、轿厢超越极限行程发生撞击;轿厢超速或因断绳造成坠落;由于材料失效、强度丧失而造成结构破坏等。
电梯的安全性除了在结构的合理性、可靠性,电气控制和拖动的可靠性方面充分考虑外,还针对各种可能发生的危险,设置专门的安全装置。
1 防超越行程的保护
为防止电梯由于控制方面的故障,轿厢超越顶层或底层端站继续运行,必须设置保护装置以防止发生严重的后果和结构损坏。
防止越程的保护装置一般是由设在井道内上下端站附近的强迫换速开关、限位开关和极限开关组成。防止越程的保护装置只能防止在运行中控制故障造成的越程,若是由于曳引绳打滑、制动器失效或制动力不足造成轿厢越程,该保护装置无能为力。
2 防电梯超速和断绳的保护
电梯由于控制失灵、曳引力不足、制动器失灵或制动力不足以及超载拖动绳断裂等原因都会造成轿厢超速和坠落,因此,必须有可靠的保护措施。
防超速和断绳的保护装置是安全钳-限速器系统。安全钳是一种使轿厢(或对重)停止向下运动的机械装置,凡是由钢丝绳或链条悬挂的电梯轿厢均应设置安全钳。当底坑下有人能进入的空间时,对重也可设安全钳。安全钳一般都安装在轿架的底梁上,成对地同时作用在导轨上。
限速器是限制电梯运行速度的装置,一般安装在机房。当轿厢上行或下行超速时,通过电气触电使电梯停止运行,当下行超速电气触点动作仍不能使电梯停止,速度达到一定值后,限速器机械动作,拉动安全钳夹住导轨将轿厢制停;当断绳造成轿厢(或对重)坠落时,也由限速器的机械动作拉动安全钳,使轿厢制停在导轨上。安全钳和限速器动作后,必须将轿厢(或对重)提起,并经专业人员调整后方可恢复使用。
3 防人员剪切和坠落的保护
在电梯事故中人员被运动的轿厢剪切或坠入井道的事故所占的比例较大,而且这些事故后果都十分严重,所以防止人员剪切和坠落的保护十分重要。
防人员坠落和剪切的保护主要由门、门锁和门的电气安全触点联合承担。
4 缓冲装置
电梯由于控制失灵、曳引力不足或制动失灵等发生轿厢或对重蹲底时,缓冲器将吸收轿厢或对重的动能,提供最后的保护,以保证人员和电梯结构的安全。
5 报警和救援装置
电梯发生人员被困在轿厢内时,通过报警或通信装置应能将情况及时通知管理人员并通过救援装置将人员安全救出轿厢。
(1)报警装置。电梯必须安装应急照明和报警装置,并由应急电源供电。
(2)救援装置。电梯困人的救援以往主要采用自救的方法,即轿厢内的操纵人员从上部安全窗爬上轿顶将层门打开。随着电梯的发展,无人员操纵的电梯广泛使用,再采用自救的方法不但十分危险而且几乎不可能。因此现在电梯从设计上就确定了救援必须从外部进行。救援装置包括曳引机的紧急手动操作装置和层门的人工开锁装置。
6 停止开关和检修运行装置
(1)停止开关一般称急停开关,按要求在轿顶、底坑和滑轮间必须装设停止开关。
(2)检修运行是便于检修和维护而设置的运行状态,由安装轿顶或其它地方的检修运行装置进行控制。
7 消防功能
发生火灾时井道往往是烟气和火焰蔓延的通道,而且一般层门在70℃以上时也不能正常工作。为了乘客的安全,在火灾发生时必须使所有电梯停止应答召唤信号,直接返回撤离层站,即具有火灾自动返基站功能。
消防员在用电梯或有消防员操作功能的电梯(一般称消防电梯),除具备火灾自动返基站功能外,还要供消防员灭火和抢救人员使用。
消防电梯的布置应能在火灾时避免暴露于高温的火焰下,还能避免消防水流入井道。一般电梯层站宜与楼梯平台相邻并包含楼梯平台,层站外有防火门将层站隔离,层站内还有防火门将楼梯平台隔离,这样在电梯不能使用时,消防员还可利用楼梯通道返回。
8 防机械伤害的保护
电梯很多运动部分在人接近时可能会发生撞击、挤压、绞碾等危险,在工作场地由于地面的高低差也可能会产生摔跌等危险,所以必须采取保护。
人在操作、维护中可以接近的旋转部件,尤其是传动轴上突出的锁销和螺钉;钢带、链条、皮带;齿轮、链轮;电动机的外伸轴;甩球式限速器等必须有安全网罩或栅栏,以防无意中触及。曳引轮、盘车手轮、飞轮等光滑圆形部件可不加防护,但应部分或全部涂成黄色以示提醒。
轿顶和对重的反绳轮,必须安装防护罩。防护罩要能防止人员的肢体或衣服被绞入,还要能防止异物落入和钢丝绳脱出。
在底坑中对重运行的区域和装有多台电梯的井道中不同电梯的运动部件之间均应设隔障。
机房地面高度差大于0.5m时,在高处应设栏杆并安设梯子。
在轿顶边缘与井道壁水平距离超过0.32m时,应在轿顶设护栏,护栏的安设应不影响人员安全和方便地通过入口进入轿顶。
9 电气安全保护
对电梯的电气装置和线路必须采取安全保护措施,以防止发生人员触电和设备损毁事故。按GB 7588—1995的要求,电梯应采取以下电气安全保护措施。
(1)直接触电保护。绝缘是防止发生直接触电和电气短路的基本措施。
(2)间接触电的防护。间接触电是指人接触正常时不带电而故障时带电的电气设备外露可导电部分,如金属外壳、金属线管、线槽等发生的触电。在电源中性点直接接地的供电系统中,防止间接触电最常用的防护措施是将故障时可能带电的电气设备外露可导电部分与供电变压器的中性点进行电气连接。
(3)电气故障防护。按规定交流电梯应有电源相序保护,直接与电源相连的电动机和照明电路应有短路保护,与电源直接相连的电动机还应有过载保护。
(4)电气安全装置。电气安全装置包括:直接切断驱动主机电源接触器或中间继电器的安全触点;不直接切断上述接触器或中间继电器的安全触点和不满足安全触电要求的触点。但当电梯电气设备出现故障,如无电压或低电压;导线中断;绝缘损坏;元件短路或断路;继电器和接触器不释放或不吸和;触头不断开或不闭合;断相错相等时,电气安全装置应能防止出现电梯危险状态。
来源:中国电梯信息港
回复
六姨太
2009年06月02日 10:44:34
4楼
这可以学习电梯的知识的东东。
回复
xyfsyx
2009年06月08日 09:15:44
5楼
特别要注意的是,在选择无机房电梯时要选择采用最新技术的产品,因为在欧洲第一、二代无机房电梯(主机下置式无机房电梯)已经淘汰,淘汰原因是安全性能问题。目前国际上最先进的第三、第四代无机房电梯在中国都已经生产,而第四代无机房电梯全世界只在中国生产,为开发商提供了更好的选择。
回复
haobaby132717
2009年06月09日 11:20:31
6楼
谢谢楼主的分享~~~~~~!
回复
luyb66
2009年06月10日 17:24:53
7楼
非常感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多!
楼主的奉献将赢得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供越来越多的好资源!
回复
cczhu
2009年08月11日 15:12:20
8楼
非常感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多!
回复
yajun1968
2009年08月15日 18:34:44
9楼
非常感谢楼主上传的资料!
回复
fang123.ok
2009年12月01日 14:21:34
10楼
楼主所说第四代无机房电梯的生产商都有哪里啊?????
回复
abbacc151168
2013年05月24日 23:12:30
11楼
我想在两别墅间加装电梯,4层。求土建图纸,钢筋配置...:(
回复

相关推荐

APP内打开