肉类冷藏库设计
max0071
max0071 Lv.3
2009年05月24日 10:57:31
来自于制冷技术
只看楼主

现在有个肉类冷藏库,不加工,只是冷藏。夏季温度为35度,我给他定的温度为-18度,蒸发器采用顶排管,氨系统,单级压缩。请大家给帮忙定个方案,看什么方案会设计简单,能满足使用,还不违反规范。如果给个参考图就更好了。

现在有个肉类冷藏库,不加工,只是冷藏。夏季温度为35度,我给他定的温度为-18度,蒸发器采用顶排管,氨系统,单级压缩。
请大家给帮忙定个方案,看什么方案会设计简单,能满足使用,还不违反规范。如果给个参考图就更好了。
免费打赏
诺尔制冷
2009年05月26日 09:35:28
2楼
-18度库温采用单级压缩不现实,-18度的库温与蒸发器的温差按10度计算,哪就是-28度,单级压缩的排气温度会很高,最好用双极压缩机。
回复
beiguobaixue
2009年06月03日 11:19:48
3楼
夏季温度+35℃什么概念?
系统可以选:带经济器螺杆制冷压缩机组,在此工况下运行性价比最高。系统相当于不完全冷却的双极压缩循环。
回复
liang52009
2009年06月28日 18:55:29
4楼
上面的师傅,-18度的重没止于用双级压缩机吧!普通的家用冰箱冷冻室都可以维持在-18度了,而选缩机不是要睇下要多大的制冷量吗?
回复
demonxieqian
2009年07月03日 13:57:52
5楼
双级压缩较好,单级压缩排气温度高。
回复