插接母线槽配电方式的缺点有哪些?
lytliangyantao
2009年05月23日 16:02:32
只看楼主

插接母线槽配电方式,按理说既安全又便于施工,但为什么采用的不多?难道它的价格比其它方式能高出太多吗?但材质用铝的也能贵吗?

插接母线槽配电方式,按理说既安全又便于施工,但为什么采用的不多?难道它的价格比其它方式能高出太多吗?但材质用铝的也能贵吗?
免费打赏
htmg1982
2010年11月29日 14:56:34
12楼
多希望懂的人,有经验的人出来讲讲,先做个句号,日后再来观察有没有更新:)
回复
ccccyq
2010年11月29日 18:07:47
13楼
1、造价高,2、安装不方便,有插接箱,比较占空间
回复
my_co188
2010年11月30日 09:32:21
14楼
我不这样认为.母线槽安装方便,占的空间很小,由于有插接箱,所以户表箱啊,配电箱安装也很方便,插接箱占的空间不大哈.
造价.这要看负荷大小.高层建筑,负荷特别重的.建议使用母线槽.
回复
冷雪电工
2010年11月30日 11:12:01
15楼
很常用啊,现在很多的城市中高层住宅都用插接式母线
回复
carycai
2010年11月30日 11:16:15
16楼
插接式密集型母线槽配电主要的优点是配电方式灵活,方便扩充及变更,另外在大电流配电的状况下,节约空间,如电子厂等工业车间的常用,一个晶圆厂可能会用到上五六十条这样的大电流插接配电母线。另外常用的地方是高层建筑配电,主要原因是其能够避免电气竖井大量电缆的直烧及烟囱效应,比较安全,扩充也方便。毕竟在竖井或大型工厂的大空间里有太多电缆不安全、电磁辐射总量高。
至于前面有人提到的接头发热问题:现在母线接头普遍采用了单螺栓三明治样式,螺栓是防呆的,两个螺帽拧落一个就能达到足够的力矩,接头普遍镀银,全部双面夹接,原来还用过一家有那种热指示贴,贴在接头外边,正常温度时是绿色,温度过高会变成红色,故障解除温度正常后又变成绿色。
散热问题:密集母线槽的散热都是靠传导的,主要现在的绝缘材料都是聚脂类,能做到H级,热量主要靠外壳对空气散热。
铝馈电母线用过,铝的配电母线没用过,主要怕插接箱挂在上面它的机械支承强度不好。还有,铝母线的电气动稳定性是不是不大好啊,大电流的会不会噪音太大。
另外一个问题:现在母线常用外壳当PE线,规范上究竟有没有明确可不可以啊
回复
无影
2010年11月30日 11:37:50
17楼
和同样的电缆来说,价格要贵不少。大概是3:2的样子。
一般小容量的不用密集型母线,大容量的用的还是很多的。
回复
无名2520
2010年11月30日 16:20:48
18楼
1、造价高一点,2、安装还是挺好的吧现在用的很多了,我们都在用,就是有时候甲方嫌造价高,不好处理,让我改,我不改,呵呵,
回复
qq_1402455404337
2014年06月11日 13:16:51
19楼

施耐德母线是目前国内国外最好母线,价格已经透明,现在市场上价格跟国产的差不多。详情咨询 西安盈誉电力科技有限公司 029-89287116 QQ2119581919 赵女士
西安盈誉电力科技有限公司专业从事施耐德施耐德母线槽,封闭母线,母线桥架,FBX环网柜,RM6环网柜, SM6环网柜,,施耐德优易系列低压断路器,MTU框架断路器、MTU断路器、CTU框架断路器、CTU断路器、NSU塑壳断路器、NSU断路器、CSU塑壳断路器、CSU断路器、EZ7微型断路器、EZ7断路器、HVX真空断路器、HVX断路器、FOX中压开关柜核心元件 ,户外电缆分支箱,中低压开关柜,等产品的销售及服务,施耐德施耐德优易系列专为电力系统量身定制。
回复
qq_1434181342728
2015年06月13日 15:59:52
20楼
光乐母线槽,专注电力系统23年,广泛应用市政工程、地铁、大型综合商业广场、写字楼,我们只做母线槽,因为专注所以专业,公司秉持质量第一做百年企业的理念,深圳请联系易工,18688265766
回复

相关推荐