请问大家,中置柜进线柜为3150A,隔离车的静触头选多大的,是109的吗,如果有隔离车的外形图,可否给偶发过来,小弟有急用非常感谢大家

请问大家,中置柜进线柜为3150A,隔离车的静触头选多大的,是109的吗,如果有隔离车的外形图,可否给偶发过来,小弟有急用
非常感谢大家
免费打赏
cf0726
2009年05月23日 22:43:24
2楼
我用的是109的,再大的我没有用过,据说有专门为大电流而设计的触头结构