待解决的问题
surf_wy
surf_wy Lv.3
2005年05月13日 18:38:04
来自于采暖供热
只看楼主

1、对户间传热,热负荷问题,有何较好的计算方法?2、对于高层,加压防烟的和用前室,易采用常开风口,且应加设卸压装置,卸压装置是何种东西,如何设置?3、三通阀,是否可以手调,把一只分路关闭?

1、对户间传热,热负荷问题,有何较好的计算方法?
2、对于高层,加压防烟的和用前室,易采用常开风口,且应加设卸压装置,卸压装置是何种东西,如何设置?
3、三通阀,是否可以手调,把一只分路关闭?
免费打赏
jswgq-55
2005年05月13日 20:13:13
2楼
三通阀可以手动,完全能关闭一分路。
回复
lwjlwj
2005年05月13日 23:16:06
3楼
以下是引用surf_wy在2005-05-13 18:38:04发表的内容:

1、对户间传热,热负荷问题,有何较好的计算方法?
户间传热可按房间热负荷的一定比例来选取,以用来计算散热器,计算过程相对简化些。
回复
hantaisheng
2005年05月14日 18:34:35
4楼
泄压装置为余压阀,通过计算确定,见有关手册。
回复
chenx210
2005年05月14日 21:42:57
5楼
但是我觉得真真按照比例取是不合适的
有些房间靠外墙负荷大
但是户间传热却很小,不好,还是建议过计算的
回复
leoj
2005年05月14日 21:48:51
6楼
好像有计算软件
回复
gsl001
2005年05月16日 08:00:07
7楼
可以按实际情况估算一下,反正采暖系统一般都有温控阀,可以调节的嘛。算得再准也解决不了用户不调节的问题呀。
回复
sin624
2005年05月16日 08:45:07
8楼

有的负荷计算软件可以计算