2楼
那是因为悬挑梁的上部纵筋是负弯矩筋,上部纵筋受拉,箍紧开口向下是为了使上部负弯矩被“箍”得更牢靠一些,地基梁的箍筋做法也是如此,都是一个道理。
回复
3楼
箍筋的开口朝下,只有在跳梁的位置见过,在地梁施工时,一般是开口朝上的,和其他位置一样,其他地方地梁的箍筋开口朝下吗?
我的位置在四川绵阳。一直没有见过地梁的箍筋开口朝下的做法。
回复
4楼
楼主很是细心啊,这样的问题也看出来了,这跟受力有关系,因为简支梁是下部受拉力,挑梁是上部受拉力,所以简支梁是开口向上,挑梁是开口向下,而且你注意一下,钢筋的接口是错开的
回复
5楼
箍筋开口处于受压区,悬臂梁是上部受拉下部受压,所以箍筋开口在下面!
回复
6楼
我觉得地梁的开口应该是向上的,他承受地基反力
回复
7楼
看地梁的位置在哪了,要是在地面做法下面,它实际还是和上面的梁受力是一样的,回填土对他的反力很小可以忽略。
若地梁在基础顶面处那他的受力才是受地基净反力的。
回复
8楼
看地梁的位置在哪了,要是在地面做法下面,它实际还是和上面的梁受力是一样的,回填土对他的反力很小可以忽略。
若地梁在基础顶面处那他的受力才是受地基净反力的。
回复
9楼
我又学了不少施工经验,我感激楼主
回复
10楼
我觉得在规范上还是应该明确一下,让大家有个依据。
回复
11楼
这是常规做法,就是开口放在受力小的一面,纯粹是经验,没有任何规范依据的。
如果框架梁1/3向下,2/3向上,施工起来就很麻烦了,有些时候可能还要用上弯矩图。
回复