管道穿沉降缝如何处理?
cming227
Lv.3
2009年05月22日 09:59:28
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
根据验收规范有3种方法:1 在墙体两侧采取柔性连接。2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
根据验收规范有3种方法:
1 在墙体两侧采取柔性连接。
2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。
3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
免费打赏
cming227
2009年05月22日 10:02:35
2楼
请问是方法一对还是方法二对. 根据规范方法一比较吻合,根据常理方法二更合理.
请教一下到底哪个对.依据是什么.谢谢
回复
zhou_23.love
2009年05月22日 20:46:20
3楼
两者都对,方法一是针对沉降缝两侧是墙体的,方法二是针对沉降缝两侧是梁的的
回复
清晨的风
2009年05月23日 17:34:07
4楼
呵呵 楼上的讲的具体!
又学习了!
回复
gpscad
2009年05月24日 17:59:23
5楼
第一种正确..............................................
回复
buleskey
2010年04月09日 01:31:54
6楼
很实用的东西
回复
geipaishui188
2010年06月05日 10:53:14
7楼
文字版请见
http://bbs.co188.com/content/0_1841954_1.html
回复
u2wolfdai
2010年06月06日 14:29:38
8楼
第一种。
有的地方审图是要两边都加的。
回复
相关推荐
管道经过沉降缝放置波纹管的问题
建筑给排水
2020-05-26 16:03:54
建筑设计长度为80米沉降缝如何画
建筑施工
2020-02-19 20:11:21
通道处沉降缝中埋式橡胶止水带端部怎么搭接?
建筑施工
2019-09-14 09:55:34
南水北调导流渠沉降缝防水堵漏、污水池防水堵漏
建筑施工
2019-07-01 10:52:49
请教各位是应该按照连体结构设计还是应该断开设计,如果断开基础是否需要按照沉降缝断开?
钢结构工程
2018-03-12 10:48:32
[分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝
混凝土结构
2017-12-14 12:33:16
一楼有一半有地下室,一楼是金刚砂地面。请问我一楼做地面的时候要不要留沉降缝。
建筑施工
2017-06-20 17:26:41
请问一下 各位大侠 两栋小高层之间设有伸缩缝(不是沉降缝)
建筑施工
2017-06-16 11:02:47
请教:水电站主厂房的吊车钢轨必须要在沉降缝部位断开吗?
水利工程设计
2016-12-28 11:07:29
在建盖板涵沉降缝处已发生2-3Cm沉降怎么处理?
涵洞设计施工
2016-12-27 09:25:20
后浇带,沉降缝,伸缩缝从何处开始设置?
建筑施工
2016-09-12 09:22:44
盖板涵八字墙与涵身之间需要设置沉降缝吗?
涵洞设计施工
2016-07-09 15:31:58
沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求
建筑资料库
2016-03-14 17:41:35
配电室设在沉降缝上了怎么办?
供配电技术
2016-01-13 10:09:12
请问2004年水电建筑工程预算定额中有没有沉降缝的填缝定额
水利造价
2015-10-28 17:05:20
求助关于氧化沟沉降缝处开裂的问题,急!
建筑施工
2015-09-18 10:36:00
讨论管道穿沉降缝的问题
建筑消防给水
2015-08-31 17:15:04
沉降缝 基础断开和基础偏心问题
混凝土结构
2015-07-13 10:22:06
框架涵沉降缝施工注意要点
道路工程
2015-06-26 21:31:00
钢结构基础设计与混凝土结构设置伸缩缝、沉降缝和抗震缝有什么不同?
混凝土结构
2015-06-12 08:48:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开