管道穿沉降缝如何处理?
cming227
cming227 Lv.3
2009年05月22日 09:59:28
只看楼主

根据验收规范有3种方法:1 在墙体两侧采取柔性连接。2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。

根据验收规范有3种方法:
1 在墙体两侧采取柔性连接。
2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。
3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。

未命名.jpg

cming227
2009年05月22日 10:02:35
2楼
请问是方法一对还是方法二对. 根据规范方法一比较吻合,根据常理方法二更合理.
请教一下到底哪个对.依据是什么.谢谢
回复
zhou_23.love
2009年05月22日 20:46:20
3楼
两者都对,方法一是针对沉降缝两侧是墙体的,方法二是针对沉降缝两侧是梁的的
回复
清晨的风
2009年05月23日 17:34:07
4楼
呵呵 楼上的讲的具体!
又学习了!
回复
gpscad
2009年05月24日 17:59:23
5楼
第一种正确..............................................
回复
buleskey
2010年04月09日 01:31:54
6楼
很实用的东西
回复
geipaishui188
2010年06月05日 10:53:14
7楼
回复
u2wolfdai
2010年06月06日 14:29:38
8楼
第一种。
有的地方审图是要两边都加的。