每层面积为2500平方米的二层商场是否设火灾报警
jmm
jmm Lv.2
2005年05月13日 11:52:37
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在作一幢5层楼的商住楼,三.四.五层为住宅.底层.二层为商场,底层.二层每层面积为2500平方米,是否设火灾报警系统?按《低规》可不设按《火灾报警》要设,请各位给于指教.


我现在作一幢5层楼的商住楼,三.四.五层为住宅.底层.二层为商场,底层.二层每层面积为2500平方米,是否设火灾报警系统?按《低规》可不设按《火灾报警》要设,请各位给于指教.


免费打赏
dqgcs156
2005年05月13日 11:58:35
2楼
应该按照火灾报警设计规范设计,应该设置火灾自动报警装置。
回复
李兴龙机电科技
2005年05月13日 12:46:54
3楼
《建筑设计防火规范》10.3.1条,面积不足3000,不设。
回复
xujinzhan
2005年05月13日 14:19:39
4楼
建筑设计防火规范》火灾报警设计规范均应执行
回复
lrhczx
2005年05月13日 14:42:22
5楼
如果是大开间的应该做,如果是一个一个小网点组成的,面积都不是很大,可以不做
回复
扮猪吃老虎
2007年03月01日 19:05:49
6楼
民用建筑电气设计规范中每层面积超过3000平米的中型百货商场为二类,该建筑为2500平米我认为可不设
回复
孩儿她爹2014
2007年03月02日 20:44:42
7楼
要设
回复
shengxh
2007年03月03日 12:02:58
8楼
可上可下的,当地审核人员对规范的理解差别问题
回复
lhjun150212
2007年03月03日 17:08:21
9楼
我认为《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98为强制性国家标准,在进行火灾自动报警系统设计时必须执行,可参考《建筑设计防火规范》。所以必须设置。
回复
myan19820101
2007年07月03日 10:43:58
10楼
我觉的东海龙王说的对,自动火灾报警是否设置要首先看建筑防火设计规范,如果设置的话,再参考自动火灾报警设计规范!