压缩机结冰
z051115
z051115 Lv.2
2009年05月21日 09:14:32
来自于制冷技术
只看楼主

论文简介: 中华人民共和国行业标准 城市道路设计规范 附件名:2009981252398142118.rar 文件大小:1607K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

中华人民共和国行业标准

城市道路设计规范



附件名:2009981252398142118.rar

文件大小:1607K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
nitsu
2009年05月21日 09:24:14
2楼
常见原因:1:冷媒充注量多。2:回风过滤器脏。3:回风温度过低。
解决办法:停机后清洗回风过滤网,压缩机和蒸发器化冰后开机,比较两台压缩机高低压压力,如高低压压力都较令一台高,检查冷却系统正常后,可适量放掉些冷媒。
回复
zsyooo
2009年05月23日 16:02:59
3楼
是不是做中央空调用的???
不知道有没有“冷却系统”好象是没有
补充:查一下水流量
回复
荣昌制冷
2009年05月23日 16:30:00
4楼
补充一点:节流阀的开启度过大。
回复
ruyilyf
2009年05月24日 22:09:11
5楼
补充一点,冷冻水循环量不足,检查阀门开度。
回复
en034
2009年05月26日 21:51:40
6楼
这么多的版主都来了,该说的也说了吧,学习了.
回复
sizhaolee
2009年05月27日 00:33:50
7楼
从楼主的描述看,应该是水冷冷水机组,并且是干式蒸发器。回气管道及压缩机都结冰,我所理解的,有两种情况,一是低压压力过低,二是内漏:
1、低压偏低,节流太严重了,问题可能出在过滤器和膨胀阀,如果是膨胀阀,调开启度(过热度)已经不能解决问题了,如果是过滤器,处理就简单了,两者都建议——换;
2、如果是干式蒸发器,内部有可能串液了,就是说制冷剂未经蒸发直接旁通到了回气,在回气管和压缩机内部蒸发,这个问题就要换蒸发器垫片了,内漏的表现是压力并不一定偏低。
回复
shanghaihengou
2009年05月29日 00:27:59
8楼

不明白。我觉得应该是过小吧。
回复
szz987
2009年05月30日 17:13:07
9楼
检查一下蒸发器,其内部结霜过重,也能引起:handshake
回复
若云制冷
2009年06月04日 23:27:09
10楼
同意7楼的说法,不完全同意各版主的说法?结冰就说明了压力问题,雪种多,膨胀阀开度大就结冰?什么逻辑?:lol
回复
baiqqbukn
2009年06月05日 08:42:02
11楼

楼主所描述:回气管道及压缩机结冰。雪种多或阀开度多,都会引起雪种在蒸发器里蒸发未完,会有液态冷媒来到回气管甚至进入压缩机,液态冷媒就会要回气管那蒸发,就不会引起回气管结冰吗?这逻辑没错吧?
阀开度过小,只会引起蒸发器靠前部分结冰,由于阀开度小冷媒时不够,到蒸发器后面部分时冷媒都已蒸发完甚至已开始过热,还怎么会在回气管上结冰呢?