请教:一台三匹机,制热量上不去,排气温度在也在60-95度左右,高压在1.5-2.4之间,低压0.45-0.6,一个70升水箱,差不多一分钟才升一度水温,算出来制热量太低,请问可以怎么解决?

请教:一台三匹机,制热量上不去,排气温度在也在60-95度左右,高压在1.5-2.4之间,低压0.45-0.6,一个70升水箱,差不多一分钟才升一度水温,算出来制热量太低,请问可以怎么解决?
免费打赏
荣昌制冷
2009年05月21日 06:59:59
2楼
高低压压力也差不多了,系统属正常的。查查别的原因吧。