我公司经常用到450KW变频的电机,每次选电机 电压等级时工艺负责人都会选690V的电机,理由是380V电压电机电流会很大,容易烧电机!!个人觉得这个理由不充分,450KW的电机完全可以采用380V的电压运行,再说各种变频器的功率目前有达到1450KW的.曾经与德国方面的人员进行过交流,说在德国450KW的变频电机全是400V的电压等级,没人用690V的电压等级的.请问:450KW的电机用380V的电压会容易烧电机吗???

我公司经常用到450KW变频的电机,每次选电机 电压等级时工艺负责人都会选690V的电机,理由是380V电压电机电流会很大,容易烧电机!!
个人觉得这个理由不充分,450KW的电机完全可以采用380V的电压运行,再说各种变频器的功率目前有达到1450KW的.
曾经与德国方面的人员进行过交流,说在德国450KW的变频电机全是400V的电压等级,没人用690V的电压等级的.

请问:450KW的电机用380V的电压会容易烧电机吗???

请大家详细分析讨论一下.
免费打赏
electricity
2009年05月20日 14:05:59
2楼
不会, 可以采用, 没有问题
回复
zjf852
2009年05月20日 14:43:07
3楼
有详细的理论吗??或者应用实例吗??谢谢
回复
qbw4607
2009年05月20日 22:24:34
4楼
450KW电机采用400V电压等级固然可以使用,正常运行也一般不会有问题。
但是从日常维护的角度看,若采用较高电压等级,运行电流大大减小,非常有利。例如各种接头,不易发热,电缆也可以选择较小截面。这样的说法是有道理的。
电机接法由三角形改为Y 即为690V
各国均有自己的国情,不必强求
回复
huixuefeng
2009年05月21日 17:10:58
5楼
250W以上的电机,就不建议用400V供电,不过要是用690V供电,还得用专用变压器
回复
dqzdhyl
2009年06月01日 11:30:02
6楼
450KW的电机用380V的电压应该不会烧电机的,放心使用。