急求!!!如何达到IP54防护等级
jonny012220
2005年05月13日 08:37:20
只看楼主

急求!!!如何达到IP54防护等级小弟多谢了

急求!!!如何达到IP54防护等级
小弟多谢了
免费打赏
jing1228
2005年05月13日 09:02:26
2楼
这是开关柜或则变压器的防护防护等级啊,我知道施耐得的BLOKSET低压柜可以做到IP54.
回复
jonny012220
2005年05月13日 09:14:27
3楼
多谢楼上的,但我想问的是如果我想做IP54的柜子,我本来的柜子是IP41的,那么我应该怎么改进,添加些什么东西才能达到IP54
回复
jing1228
2005年05月13日 09:36:49
4楼
这个我就不太清楚了,加橡皮条什么的
不过加个可能影响散热的
回复
天边一只雁
2005年05月13日 13:05:36
5楼
这个问题是非我莫属啦,原来这个世界上是有玻璃胶这么一回事的,大的地主加环氧板,小地方加玻璃胶,呵呵,供电局的是不会叼你的。。。我直接就是面对供电局的鸟人。
回复
annemark
2006年08月22日 09:18:18
6楼
首先呢,对于柜体而言,在柜门上加密封条,柜体本身没有多余的开空啊什么的;
对于需要散热的地方,加装风扇,并且要加装过滤器才能保证,我知道的威图有这样的过滤器;
对于安装在柜子面板上的按钮、开关、指示器件要购买防护等级为IP54的,这些器件本身有橡胶垫等防护附件。
回复
annemark
2006年08月22日 09:22:18
7楼
对于柜体进出线的地方,要采用拉不脱、软管接头等