关于r410a制冷系统的求助
tg_0365
tg_0365 Lv.2
2009年05月19日 11:45:44
来自于制冷技术
只看楼主

最近我们公司要装几台格力的R410A家用空调。好像和以前R22的机器有很大的不同。请问这种机器抽空宝压的步骤是什么样的??:victory:

最近我们公司要装几台格力的R410A家用空调。
好像和以前R22的机器有很大的不同。
请问这种机器抽空宝压的步骤是什么样的??:victory:
荣昌制冷
2009年05月19日 14:30:57
2楼
什么叫“好像”?有多大不同?
步骤还不是一样。
回复
tg_0365
2009年05月19日 17:44:27
3楼
谢谢专家的回复
r410a制冷剂工作压力要远远大于R22的压力,据说要专用的铜管
还有专用的抽空设备

[ 本帖最后由 tg_0365 于 2009-5-19 17:45 编辑 ]
回复
pandawx
2009年05月20日 08:48:19
4楼
R410A的压力是R22压力的1.6倍,维修最大的不同是表阀,要专用表阀,安装时公司都要求用真空泵抽空
回复
a419etc
2009年05月21日 11:56:10
5楼
高低压表的量程 要大得多
皮管接口要加装适配器,尤其高压皮管。可以快速拧下皮管,制冷剂不会大量泄漏。
回复
zeng19840405
2009年05月31日 17:11:04
6楼
压力测试最大是40KG 铜管用无油铜管 管壁要足够厚 焊接要搞好点 其他倒是没什么
回复
zeng19840405
2009年05月31日 17:12:55
7楼
还有就是 格力的R410A产品不是很好。如果你是安装公司的话还是少做点吧 售后麻烦
回复

相关推荐

APP内打开