请教关于COP,EER的问题
hqstank
hqstank Lv.9
2009年05月19日 09:40:48
只看楼主

我发现合订本教材和单本教材关于COP,EER的定义不一样,单本教材 开启式:COP=制冷量/电动机输出功率, 封闭式:EER=制冷量/电动机输入功率合订教材 开启式:COP=制冷量/轴功率, 封闭式:EER=制冷量/电动机输入功率我觉得合订本的是对的,哪位仁兄能帮着分析分析[ 本帖最后由 hqstank 于 2009-5-19 09:42 编辑 ]

我发现合订本教材和单本教材关于COP,EER的定义不一样,
单本教材 开启式:COP=制冷量/电动机输出功率, 封闭式:EER=制冷量/电动机输入功率
合订教材 开启式:COP=制冷量/轴功率, 封闭式:EER=制冷量/电动机输入功率
我觉得合订本的是对的,哪位仁兄能帮着分析分析

[ 本帖最后由 hqstank 于 2009-5-19 09:42 编辑 ]
免费打赏
simplesb
2009年05月19日 17:55:18
2楼
eer 叫性能系数,是用来评价热 泵机的。。定义是一样的。。。。
回复
lcclyy
2009年05月20日 21:49:08
3楼
电动机的轴功率、电动机的输出功率是一样的,是指电动机输出机械功率,它等于电动机输入的电功率乘以电动机的效率(由电能转换机械能的效率)。合订本是编委会编的教材吗?单本教材书名是什么?
回复
80教育
2009年05月25日 15:50:59
4楼
合订教材 开启式:COP=制冷量/轴功率, 封闭式:EER=制冷量/电动机输入功率


教材《空气调节用制冷技术》P41,有定义
回复

相关推荐