施的答题题解第2.1a-3.12题的疑问
gddf1998
gddf1998 Lv.2
2009年05月18日 17:04:19
只看楼主

根据《建筑抗震设计规范》,进行结构构件截面抗震设计验算时,计算地震作用应采用下列哪一种地震的地面水平运动加速度?A、设防烈度 B、高于设防烈度的预估的罕遇地震 C、低于设防烈度的多遇地震 D、比设防烈度高一度的地震选A还是C?为啥

根据《建筑抗震设计规范》,进行结构构件截面抗震设计验算时,计算地震作用应采用下列哪一种地震的地面水平运动加速度?
A、设防烈度 B、高于设防烈度的预估的罕遇地震 C、低于设防烈度的多遇地震 D、比设防烈度高一度的地震
选A还是C?为啥
免费打赏
feesher
2009年05月18日 22:19:47
2楼
选A,抗震规范第3.2.1
回复
gddf1998
2009年05月19日 08:36:25
3楼
可是,抗震规范第200页的条文说明第3款:“第一阶段设计是承载力验算,取第一水准的地震动参数计算结构的弹性地震作用标准值和相应的地震作用效应,。。。。这样,既满足了在第一水准烈度下具有必要的承载力可靠度,又满足第二水准的损坏可修的目标。”好像应该是选遭遇第一水准烈度(众值烈度)来进行结构的承载力验算的吧?
回复
gddf1998
2009年05月19日 08:39:09
4楼
3.2.1条,只是说该地区遭遇的地震影响,用这两个参数来表征,并不说用这两个参数来设计撒?
回复
feesher
2009年05月19日 17:04:19
5楼
那书上这道题的答案选什么?
回复
gddf1998
2009年05月19日 17:56:22
6楼
他给的答案是A,我认为是C
回复

相关推荐