一根5*25平方供380伏电缆,怎么分配给两个控制箱,每个控制箱控制6台2.2千瓦的电机(单台控制箱共计13.2千瓦,电缆离控制箱均为150米.我是做环保工艺的,电气一点都不懂,请教一下大家,有没有简单的成本低点的方式.
一根5*25平方供380伏电缆,怎么分配给两个控制箱,每个控制箱控制6台2.2千瓦的电机(单台控制箱共计13.2千瓦,电缆离控制箱均为150米.
我是做环保工艺的,电气一点都不懂,请教一下大家,有没有简单的成本低点的方式.
2楼
“两个控制箱”的其中一个加装二个断路器,一个总进线63A,一个分到另一个去的断路器32A,如果分出去的一个距离很近(15米内)可以不装总断路器,只用熔断器作隔离就可以了。
回复
3楼
多谢楼上的回答, 原来这么简单.
原来以为要单独做一个配电箱,再分别布置到两个控制箱.
隔行如隔山,看来要经常来学习请教.
回复
4楼
为什么很近(15米),就不用装总断路器,有什么规定吗?
回复
5楼
很近,表示线路距离短,两断路器之间不用分级差,用上面一个断路器替代上下二个断路器,就是上面断路器把下面控制箱内一起保护,可以省去一个断路器。
读书过多的人不会动脑子,只想找规范(规定),把老师教的全扔了!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-19 20:12 编辑 ]
回复
6楼
xie xie le
回复
7楼
xie xie le
回复