本人设计一个日处理12000立方米的矩形酸化池,初定为设两个池子查阅许多书籍仍不得布水设计的方法,在此求教各位高人:水解酸化池的布水设计,最好有实例的计算过程。万分感谢!
本人设计一个日处理12000立方米的矩形酸化池,初定为设两个池子
查阅许多书籍仍不得布水设计的方法,在此求教各位高人:
水解酸化池的布水设计,最好有实例的计算过程。万分感谢!
2楼
我也很想知道啊
有没有高手啊 !!!????
回复
3楼
进水有剩余水头吗?如有可用穿孔管布水,省去搅拌器。如果没有则需要配备大直径低速潜水推流搅拌器。具体池尺寸75*40*4米,2个。共设低速潜水推流搅拌器LQT1800-7.5kw四台。我公司生产低速潜水推流搅拌器,产品已在10个以上污水处理厂中运行,如有兴趣请联系合肥新联环保公司丁工0551-5571871
回复
4楼
我设计的是用重力流布水的,不需搅拌器
回复
5楼
污水和底泥能充分混合吗,加填料也是个办法,可造价更高
回复
6楼
想采用一管多孔或分支式配水方式,污水和底泥应该能混合,但是具体不懂怎么计算。
回复
7楼
能不能采用脉冲器布水?
这个不错
回复
8楼
能否传个图纸上来看看。。我正在做一5万吨的工业废水处理厂。
email:muhowe@sina.com
回复
9楼
建议采用多管多孔布水
可从下面设置布水管道,中部排泥,上部出水
回复
10楼
我也不知道怎么计算布水,可是没有搅拌器的酸化池,污泥会混合均匀吗??
很奇怪,高手指教,
我认为在酸化池中的流态,
一,要求没有短流现象.
二,污泥混合均匀
三,保证工艺的停留时间.
就可以了吧.要是用牺牲水头办法来起到混合的作用,
有必要吗??
回复
11楼
水解酸化池布水考虑得那么多干嘛?
就几个小时的停留时间,只要底部进水不就得了嘛!
设备越多,出故障的概率越高!
在说了,你布水好了,COD的去处效率能提高多少?
回复