如题,如何计算开闭所出线的保护值?已知:带负荷:10台630KVA变压器,线路:JKLGYJ-185*7.18KM,电缆几十米。想知道计算公式及步骤。谢谢

如题,
如何计算开闭所出线的保护值?
已知:带负荷:10台630KVA变压器,线路:JKLGYJ-185*7.18KM,电缆几十米。
想知道计算公式及步骤。谢谢
免费打赏
lingxuct
2009年05月18日 18:01:37
2楼
先计算线路“过负荷电流”,再乘可靠系数和接线系数,除以CT变比和返回系数,等于过电流定值;
最大运行方式下线路末端三相短路超瞬态电流X可靠系数X接线系数/CT变比=无时限速断定值
回复
dada5522
2009年05月19日 08:13:19
3楼
谢谢,我要慢慢消化,先查查资料。
回复
sxkangyafei
2009年10月23日 19:41:10
4楼
谢了楼主:victory: :victory: :victory:
回复
红苹果
2009年10月24日 14:24:05
5楼
微机保护的可靠系数与接线系数,还有自启动系数怎么取?
感觉院里同志问他们他们也说不清楚,问电总电总也不知道取什么。。。。。
是不是得看综保厂家选配的继电器?
回复