如下图所示的梁的布置情况可以作为井字梁计算么?请朋友们帮忙,谢谢了先。
如下图所示的梁的布置情况可以作为井字梁计算么?请朋友们帮忙,谢谢了先。
2楼
你现在布的形式已经不能算为井字梁结构了,只能叫一般主次梁结构
回复
3楼
请斑竹能不能说的详细些,按一般的主次梁结构的话截面太大了,想做成井字梁的结构形式,请问斑竹可以采取什么样的办法可行呢?谢谢了先。
回复
4楼
一般我们控制井字梁分隔区域的长宽比<1.6,不然我们认为是不能称为 井字梁结构
回复
5楼
在3和4轴之间再布一道梁,在4到5轴之间布一道梁,这样就可以看作井子梁了!
回复
6楼
横向再设两道梁就可以了
回复
7楼
我也遇到了这样的问题,井字梁两端和框架柱连接是否还可以说是井字梁?如果是的话梁和柱之间是固接还是铰接?柱子能算下来吗?井字梁的高度是跨度的多少分之一算合理?pkpm可以算吗?请各位高手指教.楼主你的问题是怎么解决的.
回复
8楼
这种接近方形的作井梁最合适
把区格加密,把边梁加大使其有足够的刚度,就行了
至于计算问题PKPM的SATWE完全可以
当然其他的有限元程序计算此类结构都不成问题
回复