请问: 1.发电机负载电容补偿时一般为多少?0.8 或0.9或其它 2.何为发电机之数位控制,类比控制? 3.发电机之主开关如何选择?(如1250KW发电机主开关应选多大)
请问:
1.发电机负载电容补偿时一般为多少?0.8 或0.9或其它
2.何为发电机之数位控制,类比控制?
3.发电机之主开关如何选择?(如1250KW发电机主开关应选多大)
2楼
“1..发电机负载电容补偿时一般为多少?0.8 或0.9或其它”
0.8~0.9,不要太高。
“3.发电机之主开关如何选择?(如1250KW发电机主开关应选多大)”
发电机额定电压是多少?
回复
3楼
NLB:
电机额定电压为380V,功率因素为0.8,电流计算应为2374A
回复
4楼
低压发电机的额定电压应为400v,可以选2500A断路器。
回复
5楼
啊?1250kW发电机采用380V的端电压?电流2374A!
极不合理!这么大的电流,隔离开关等设备就难选啦。
偶们一般在500kW以上就采用6.3kV的端电压!
回复
6楼
多谢各楼主,其实在无锡,很多发电机都是低压输出(380V),采用ATS接入电站低压母排,另外,顺便请教一问题:发电并入市电时(低时),是否必须加ATS(成本太高)并入,还是采用与市电机械及电气联锁并入(成本低)?那种好些?
回复
7楼
如果对停电时间没有太高要求,用双投刀闸即可。
回复
8楼
1.25MW发电机,电力部门是不会让你并网的。
回复
9楼
联锁的就不叫并入了,叫停电转电确切一点。
回复
10楼
2500A的空开就好!是应急柴油发电机组吧?做备用的吧!
建议用高可靠的ATS做切换.否则失去备用紧急电源意义.再说钱也不是很多.不要听前面讲的省那么一点钱.不值当!以后有需要可联系我13382760818