既然电感内阻很小,消耗的功率很小,而电感本身是不消耗功率的,那为什么还要给设备并联电容进行补偿。这个无功功率最后去哪了?因为它的存在增加电源的输入功率了吗?从另一方面讲电感的存在使得电源要提供的电流增加,电源的输入功率增加。增加的这部分去哪了,不返回吗?有点矛盾了,我这个地方不太明白,请指教!

既然电感内阻很小,消耗的功率很小,而电感本身是不消耗功率的,那为什么还要给设备并联电容进行补偿。
这个无功功率最后去哪了?因为它的存在增加电源的输入功率了吗?
从另一方面讲电感的存在使得电源要提供的电流增加,电源的输入功率增加。增加的这部分去哪了,不返回吗?
有点矛盾了,我这个地方不太明白,请指教!
免费打赏
lingxuct
2009年05月17日 09:31:02
2楼
这是基础理论的问题,“电感本身是不消耗功率的”原因是通过电感的电流与电感上的电压不同相位!
因为电感始终是阻碍电流变化的,当电感两端电压最大时,通过它的电流且最小(理论上为0),而电流最大时,电感两端的电压且为0!它是电压在前,电流滞后。
这样,有电流又有电压,不是应该也有功率吗?
是的,由于电感上电压与电流的乘积等于功率,按照它的电压、电流波形在同一以时间为横坐标的上面画出来,可以按电压与电流的乘积画出电感的功率波形来,从功率的波形上可以看到:
电压、电流同时为正(在时间横轴上方)功率也为正(电感从电源吸取电能),当电压、电流同时为负(在时间坐标轴下方)时,功率应该还是正(功率波形还应在时间坐标轴上方,电感还是从电源吸取电能),但当电压、电流不同时为正或负时(电压、电流波形一个在时间轴上方,另一个在时间轴下方),它们的乘积应该是负的(功率波形在时间轴下方),电感的功率是负的?应该是电感向电源回送电能。
大家可以再看一下功率波形,它的频率是多少?
“因为它的存在增加电源的输入功率了吗?”因为电感的无功电流存在,增加了电源的输出电流(占用了电源额定电流的一部分,使电源效率降低)。
从上面分析看出,电感在不断地从电源吸取电能,又向电源返送电能,我们能不能找到一种元件代替电源,让它向电感交换这种无功电流。有,就是电容器,因它正好电流超前电压,所以,并上补偿电容器,代替电源来负责向电感交换无功电流,这就是常说的无功补偿。
回复
dw1919_0
2009年05月17日 11:08:58
3楼
楼上的态度非常好 解释得也很到位
回复
xuxianjie
2009年05月17日 11:56:51
4楼
区管解释的很清楚了

[ 本帖最后由 xuxianjie 于 2009-5-17 23:12 编辑 ]
回复
qqaa3522849
2009年05月17日 12:10:56
5楼
谢谢您的回复!
您讲的很详细。
可不可以这样理解,需要的输出功率为100KW,电感的无功功率最大为100KW,宏观上来讲电感没有消耗功率,但某一特定时刻需要电源提供额外的100KW功率与电感交换,这样电源的功率应大于200KW,而所需的电能是不变的-——也就是电费不变。补偿以后只用100KW以上的电源就可以了。
是这样吗?
回复
qqaa3522849
2009年05月17日 12:12:27
6楼
谢谢您的回复!
您讲的很详细。
可不可以这样理解,需要的输出功率为100KW,电感的无功功率最大为100KW,宏观上来讲电感没有消耗功率,但某一特定时刻需要电源提供额外的100KW功率与电感交换,这样电源的功率应大于200KW,而所需的电能是不变的-——也就是电费不变。补偿以后只用100KW以上的电源就可以了。
是这样吗?
回复
yunshen
2009年05月17日 21:48:26
7楼
提高变压器利用率
回复
xuxianjie
2009年05月17日 23:13:15
8楼

请勿重复发贴!
回复
lingxuct
2009年05月18日 06:31:57
9楼
昨天服务器在整理,上传时不是很顺利,总感觉没有上传,所以会出现重复的现象,我回帖时总上传不了,注意到了,所以才没重复。

全“补偿以后只用100KW以上的电源就可以了”,但很难做到全补偿。

哪位朋友能说说2楼的那第二个问号。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-18 06:34 编辑 ]
回复
shenzhen_aut
2009年05月19日 11:57:47
10楼


楼主所说的大致意思可以这样理解,但是有概念上需要纠正一些误解:
1、电感之类所需要的无功功率,是用来使电感产生磁场的,要有磁场,电机才能在磁场力的推动下转动。这个磁场理论上是不消耗能量的,但是必须提供一个能量才能有磁场。
2、输出功率一般可以认为就是有功功率,是工作中消耗了的。有功功率、无功功率、视在功率三者不是代数和的关系,是直角三角形的关系,就是电工理论中的功率三角形。所以补偿前对电源(如变压器)的功率需求,是“视在功率”。如果知道有功功率和无功功率,可以通过勾股定理计算出“视在功率”,视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方。
3、以楼主例子,如果完全补偿了无功功率,电机对电源的功率需求就是100KW,但是实际上完全补偿很难(电容参数没有这么合适的),实际工作中也避免完全补偿,因为电网中如果传送的无功功率=0时,电网不稳定,易发生谐振,导致电网设备出故障。


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2009-5-19 11:59 编辑 ]
回复
qqaa3522849
2009年05月19日 12:15:47
11楼
豁然开朗!
谢谢区管跟shenzhen_aut网友!非常感谢!
真棒!
回复