建筑设计规范---------电气部分
yanyan20332033
2009年05月16日 22:30:41
只看楼主

  8.5 电 气  8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。  8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。  8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。  8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。  8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。

  8.5 电 气
  8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。
  8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。
  8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
  8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
  8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。
  8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。
  8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。
  8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
 
yanyan20332033
2009年05月18日 18:10:17
2楼
  6.5电气

  6.5.1我国住宅电气发展速度较快,存在问题也多,本表从保证安全适用的角度出发,参考了许多地区住宅建设标准的规定,作为应达到的

下限值。

  一、用电负荷标准中,包括灯具和插座,考虑了小型电器和小型空调器。

  二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。

  三、电度表规格按选用过载能力为4倍的额定电流、起转电流不大于额定电流的0.5%时的数据,括号内电流数表示该型表可使用在电气回路

的最大值。使用其它型表时,应校核能否满足。

  6.5.2本文强调了住宅供电系统设计的安全要求。

  一、TT、TN-C-ST和TN-S三种系统,都有专用的PE线(接地线),是住宅中最常用可靠的接地方式;“总等电位联结”则可降低住宅楼内的

接触电压,消除沿电源线路导入的对地故障电压的危害,也是防雷安全所必需。

  二、与铝线相比,铜线不易氧化和腐蚀,且机械强度高,可减少因接触电阻过大线路接头发热起火和断线的危险;进户线和套内分支回路

最小截面的规定,是考虑到用电负荷的增长趋势和提高电能质量的需要,且增加投资不多。

  三、多分支回路使套内负荷电流分流,可减少线路升温和谐波危害,从而延长线路寿命和减少电气火灾危险。

  四、电源插座常接用手握式电器,当电器绝缘损坏时易引起电击伤亡事故,因此应设置漏电保护装置以快速切断电源;空调机不是手握式

电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。

  五、每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电。

  六、洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位连结”,可使卫生

间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。

  七、接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短路的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护

功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。

  6.5.3住宅公共部位的灯,常因开关不便而成为“长明灯”,造成电力浪费,因此本条规定应采用节能自熄开关。但高层住宅的电梯厅和应

急照明,不能采用节能自熄开关。

  6.5.4住宅家用电器的种类和数量很多,因电源插座过少而滥拉临时线或滥接插座板,易发生电器短路或异常高温而发生火灾,为安全用电

并方便居住者,本条规定了电源插座设置数量的最低标准。

  6.5.5“有限电视系统”与“电视共用天线系统”通用,本条沿用国内通常的用语。

  6.5.6住宅设计应考虑电话的普及,为防止住宅区的“飞线”和安装电话通讯线路临时打洞,本条规定了应预埋管线到住宅套内和电话终端

出线口的最少数量。

  6.5.7预留门铃管路投资不多,可为住户提供方便。楼宇对讲系统适合高层和中高层住宅的通常管理模式,可增强住宅的安全性和使用方便

性,有利于创造良好的居住环境。

  6.6综合设计

  6.6.1本条是对建筑设计专业的要求,住宅的建筑设计应综合考虑建筑设备和管线的配置,并提供必要的空间条件。

  6.6.2本条是对建筑设备设计各专业的要求,建筑设备设计除应满足各系统的功能有效、运行安全、维修方便外,该应有建筑空间合理布局

的整体观念。

  6.6.3本条提出了应进行详细综合设计的主要部位和需进行综合布置的主要设施。

  6.6.4本条规定是为了改善套内空间的使用功能,并便于公共功能管道的维修和管理。公共功能管道其它经常需操作的部件,还包括有限电

视设备箱和电话分线箱等。

  6.6.5计量仪表的合理设置位置,随着新产品的不断开发,仍在广泛探索之中,但不论采用何种计量仪表和安装方式,都应符合安全可靠、

便于计量和减少扰民等原则。
回复
xuxianjie
2009年05月18日 18:20:45
3楼
楼主是什么意思?
是要发该规范呢?
还是要我们参与讨论?
回复
yanyan20332033
2009年07月14日 20:47:04
4楼
第三节 电气

第五十六条 幼儿用房选用的灯具应避免眩光。寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。

主要房间平均照度标准(LX) 表五十八

房间名称 照度值 工作面
活动室、乳儿室、音体活动室 150 距地0.5m
医务保健室、隔离室、办公室 100 距地0.80m
寝室、喂奶室、配奶室、厨房 75 距地0.80m
卫生间、洗衣房 30 地面
地面门厅、烧火间、库房 20 地面

第五十七条 活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公室宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少闪效应的影响,医务保健室和幼儿生活用活动可设置紫外线灯具。

第五十八条 照度标准不应低于表五十八的规定。

第五十九条 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。

第六十条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。

第六十一条 托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。

附录一 名词解释

1.全日制托儿所、幼儿园:幼儿白天在园、所生活的托儿所、幼儿园。

2.寄宿制托儿所、幼儿园:幼儿昼夜均在园所生活的托儿所、幼儿园。

3.活动室:供幼儿室内游戏、进餐、上课等日常活动的用房。

4. 寝室:供幼儿睡眠的用房。

5.乳儿室:托儿所中供乳儿班玩耍、睡眠等日常生活的用房。

6.喂奶室:家长或保育院对乳儿哺乳的用房。

7. 配奶室:配制乳儿食用乳汁的用房。

8.音体活动室:进行室内音乐、体育游戏、节目、娱乐等活动的用房。

9.隔离室:对病儿进行观察、治疗的用房。

10.晨检室:早晨幼儿入园、入所时进行健康检查的用房。

附录二 本规范用词说明

一、执行本规范条文时,要求严格程度的用词说明如下,以便在执行过程中区别对待。

1.表示很严格,非这样做不可的用词;

正面词一般采用“必须”;

反面词一般采用“严禁”。

2.表示严格,在正常情况下均应这样做的用词。

正面词一般采用“应”;

反面词一般采用“不应”或“不得”。

3.表示允许稍有选择、在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词一般采用“宜”;

反面词一般采用“不宜”。

4.表示一般情况下均应这样做,但硬性规定这样做有困难的,采用“应尽量”。

5. 表示允许有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

二、条文中指明必须按其它有关标准、规范执行的写法为:

“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指定的标准和规范执行的写法为“可参照……执行”。
回复
yanyan20332033
2009年07月14日 20:47:51
5楼

各种规范汇集,应用,学习
回复
cincir
2009年07月14日 21:08:39
6楼
大家学习学习。还是比较合适的。
回复
x999hj
2009年07月14日 22:13:40
7楼
大家学习都看都学:lol
回复
yesjack
2009年07月15日 02:34:17
8楼
这规范看了n次了:lol
回复

相关推荐

APP内打开