高压补偿问题,敬请高手指点
cnadragon
cnadragon Lv.2
2009年05月16日 19:52:58
只看楼主

用50KVAR,4微法的电容,在6KV母线上做高压补偿,电容器宜采用什么接线方式(角形还是星形)?我是初学者,新手。敬请各位高手帮忙指点

用50KVAR,4微法的电容,在6KV母线上做高压补偿,电容器宜采用什么接线方式(角形还是星形)?我是初学者,新手。敬请各位高手帮忙指点
免费打赏
lingxuct
2009年05月18日 07:01:43
2楼
6KV通常应按Δ接,减小单相对地电容电流。
回复
欢快的
2009年05月18日 12:37:19
3楼
高压补偿以星型为主,短路电流小,带内容器的电容器可以很好的与继电保护配合。
回复
shenzhen_aut
2009年05月19日 11:40:35
4楼


支持!:victory:
回复
lingxuct
2009年05月19日 20:07:02
5楼
本不想再说了,发现有人支持,倒想问一下:
“带内容器的电容器可以很好的与继电保护配合”的原理是什么,它配合继电保护的哪个保护?
是过流,还是速断?
是接地,还是低电压?
回复
欢快的
2009年05月20日 10:06:30
6楼
高压现在大都推荐星型补偿,国标也是这么规定的。
1.内容丝作为电容器的主保护,电容器内部有很多串并联小元件,每一小元件都有一段内熔丝,一个内熔丝熔断其它可以正常运行,直到发生第二个第三个熔丝熔断,最后整台电容器推出运行,跳闸。
2.继电保护作为电容器的后备保护,即开口三角,中性点不平衡电流,桥差保护等,这样可以很好的与主保护配合,当内容丝熔断数量达到继电保护整定值时,继电保护动作跳闸。
另外ABB,桂熔,西熔,思源等应该都是采用的这种保护方式。
以上为本人见解,请多多指教。
回复
欢快的
2009年05月20日 10:08:58
7楼
另外过流,速断,欠压保护同样适用。这些作为电容器的“外部辅助继电保护”。