[请教]关于室内地面面层内敷设管道的问题
egg_3
egg_3 Lv.2
2005年05月12日 11:22:41
只看楼主

地面面层内敷设的管道是应该没有接头吗?国家可有规定?是什么规定?

地面面层内敷设的管道是应该没有接头吗?


国家可有规定?是什么规定?
免费打赏
cmercury
2005年05月12日 11:27:34
2楼
热熔连接的可以,像PPR管,管件连接的不可以的。
回复
egg_3
2005年05月12日 13:55:09
3楼
有什么标准规范上讲了吗?
回复
游者
2005年05月12日 16:04:04
4楼
建给规范3.5.18条的条文说明第4 段文字
回复
游者
2005年05月12日 16:07:32
5楼

建给规范3.5.18条的条文说明第4 段文字

“为了避免直埋管因接口渗漏而维修困难,故要求直埋管段不应中途接驳或用三铜分水配水.......管接口均明露在外,以便检修”
回复
游者
2005年05月12日 16:11:26
6楼


建给规范3.5.18条的条文说明第4 段文字 “为了避免直埋管因接口渗漏而维修困难,故要求直埋管段不应中途接驳或用三通分水配水.......管接口均明露在外,以便检修”
回复
黑面神猴
2005年05月12日 20:55:29
7楼
建给规范3.5.18条的条文说明第4 段文字 “为了避免直埋管因接口渗漏而维修困难,故要求直埋管段不应中途接驳或用三通分水配水.......管接口均明露在外,以便检修”