给水管与其它管道和建筑结构之间的净距给水管道名 称 室内墙面(mm) 地沟壁和其它管道(mm) 梁、柱设 备 排水管 备 注 水平净距(mm) 垂直净距(mm) 引 入 管 1000 150 在排水管上横 干 管 100 100 50(无焊缝) 500 150 在排水管上立管 管径(mm) 25 <32 32~50 35 75~100 50 125~150 60 预留孔洞尺寸(mm)
给水管道
名 称 室内墙面(mm) 地沟壁和其它管道(mm) 梁、柱
设 备 排水管 备 注
水平净距(mm) 垂直净距(mm)
引 入 管 1000 150 在排水管上
横 干 管 100 100 50(无焊缝) 500 150 在排水管上
立管 管径(mm) 25
<32
32~50 35
75~100 50
125~150 60
预留孔洞尺寸(mm)
项次 管 道 名 称 明 管 暗 管
管道排列 管径 留孔尺寸
长×宽 墙槽尺寸
宽度×深度
1 采暖或给水立管 ≤25
32~50
70~100 100×100
150×150
200×200 130×130
150×130
200×200
2 一根排水立管 ≤50
70~100 150×150
200×200 200×130
250×200
3 二根采暖或给水立管 ≤32 150×100 200×130
4 一根给水立管和一根排水立管在一起 ≤50
70~100 200×150
250×200 200×130
250×200
5 二根给水立管和一根排水立管在一起 ≤50
70~100 200×150
350×200 250×130
380×200
6 给水支管或散热器支管 ≤25
32~40 100×100
150×130 60×60
150×100
7 排水支管 ≤80
100 250×200
300×250 —
8 采暖或排水主干管 ≤80
100~125 300×250
350×300 —
9 给水引入管 ≤100 300×200 —
10 排水排出管穿基础 ≤80
100~150 300×300
(管径+300)×
(管径+200) —
注:1、给水引入管,管顶上部净空一般不小于100mm;
2、排水排出管,管顶上部一般不小于150mm。
钢管支架最大间距(m)
DN(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 150 200
保温管(m) 1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7
非保温管(m) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 8 9.5
注:1、给水系统金属管道立管卡安装规定:层高≤5m,每层必须安装一个;层高>5m,每层不得少于2个。
2、立管卡子安装高度:1.5~1.8m,两个以上管卡应均匀安装,同一房间管卡安装应在同一标高(高度)。
3、给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸管件。
4、塑料给水管与其它管道平行时,应留有一定的保护距离,若设计无规定,径距不宜小于100mm,平行时,塑料管应在金属管的内侧。
塑料及铝塑复合管管道支架最大间距(m)
管径(mm) 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 75 90 110
最大间距 立管 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
水平管 冷水管 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55
热水管 0.2 0.2 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
铜管管道支架最大间距(m)
公称直径(mm) 15 20 25 35 40 50 65 80 100 125 150 200
最大间距 垂直管 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0
水平管 1.2 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5
生活污水铸铁管道的坡度
项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)
1 50 35 25
2 75 25 15
3 100 20 12
4 125 15 10
5 150 10 7
6 200 8 5
注:1、吊钩或卡箍应固定在承重墙上,固定间距不大于2m,立管不大于3m,楼层高度小于或等于4米,立管可安一个固定卡件,立管底部应设支墩或采取固定措施。
2、六层以下住宅铸铁排水立管可不设固定卡,高层住宅铸铁排水立管可隔层设置落地固定卡架固定。
生活污水塑料管道的坡度
项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)
1 50 25 12
2 75 15 8
3 100 12 6
4 125 10 5
5 160 7 4
注:排水塑料管必须装设伸缩结,间距不得大于4m;高层建筑中明设排水塑料管应设置防火圈或防火套管。
排水塑料管道支吊架的最大间距
管径(mm) 50 75 110 125 160
立 管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0
横 管 0.5 0.75 1.10 1.30 1.6