关于选泵
xh_520
xh_520 Lv.7
2005年05月12日 08:58:01
只看楼主

平时我们选冷冻水泵及冷却水泵,都是按主机水量*1.2!而扬程冷却选20~25 冷冻选25~30!但我知道水泵效率一般只有60~80左右,那么水量是否要乘以水泵效率!困惑中。。。请高手指教!!!

平时我们选冷冻水泵及冷却水泵,都是按主机水量*1.2!
而扬程冷却选20~25 冷冻选25~30!

但我知道水泵效率一般只有60~80左右,那么水量是否要乘以水泵效率!
困惑中。。。请高手指教!!!
免费打赏
zmzw
2005年05月12日 10:06:17
2楼
水泵是不是可以按末端水流量选取呀,扬程是跟据末端阻力计算出来的吧?不是很明白,请专家指点!谢谢!
回复
xh_520
2005年05月12日 10:30:43
3楼
走过的兄弟,请留下你的足迹啊!

教教俺,俺不会。。。
斑竹和高手哪去了???
回复
zht2004
2005年05月12日 15:07:52
4楼
俺也不会。。。。。。。。。。,呵呵
不过,偶在水泵选型时,主要看样本,不太注意其效率
回复
大胡子
2005年05月12日 18:55:42
5楼
水量不用乘以水泵效率。
水泵效率是指轴输入功率与输出功率的比率,计算用电电流时候才会采用。
回复
jswgq-55
2005年05月13日 11:09:07
6楼
偶是主要看流量和扬程,同时看其工况点在哪区域。
回复
wjzhang_031
2005年05月13日 14:06:23
7楼
水泵是水系统的主要动力设备,常用的水泵有单级单吸清水离心水泵和管道泵两种。当流量较大时,也采用单级双吸离心水泵,当扬程高、小流量时,常采用多级离心水泵。

选水泵就看所需的流量和系统的扬程两个量。

定水量按最大负荷计算。

变水量还要在乘以同时使用系数和负荷系数。
回复
wjzhang_031
2005年05月13日 14:08:22
8楼
忘了说明,我说的是中央空调的水系统的水泵!
回复
xh_520
2005年05月16日 08:18:58
9楼


可否举个例子!!!这样看起来容易懂~~~~~
回复
binbinsky_leo
2005年05月20日 11:39:19
10楼
你可以按照水泵资料上的参数选择,因为那个参数一般都是在最佳工况测出的,你需要注意的问题是扬程和流量,因为这个直接和你空调的效果挂钩的,太大了泵的寿命减少,太小了就不用说了吧!
回复
admin0065
2005年05月22日 10:33:40
11楼
学习中哦!多谢
回复

相关推荐