这样的房屋应不应该归为错层结构
harbor66
harbor66 Lv.2
2009年05月15日 14:19:48
只看楼主

软件简介: 可以计算简易结构 附件名:20098171250479960268.zip 文件大小:8562K (升级VIP 如何赚取土木币)

软件简介:

可以计算简易结构



附件名:20098171250479960268.zip

文件大小:8562K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lqs_34
2009年05月15日 15:08:04
2楼
应该为错层。样的房屋应该归为错层结构。
回复
soutayoo
2009年05月15日 18:02:37
3楼
我的理解,只要梁相邻的两块楼板的间距超过了梁高,那么理解为结构上的错层。
回复
chu13585602274
2009年05月16日 08:15:18
4楼
超限审查是否错层,条件是,两者的高差是否超过1.8米。
回复
qhpahsq
2009年08月31日 22:29:20
5楼
超限审查是否错层,条件是,两者的高差是否超过1.8米。
回复
qhpahsq
2009年08月31日 22:29:50
6楼
我的理解,只要梁相邻的两块楼板的间距超过了梁高,那么理解为结构上的错层
回复
dybhot
2009年09月01日 12:34:10
7楼
1、《抗震解答》2.47条中黄小坤都认为目前没有一致的意见,对于楼板相错高度不超过梁截面高度时,可不作为错层结构,但对于错层部位的框架柱和剪力墙宜符合高规第10.4.4和10.4.5条的要求。
2、《北京技术细则》5.9.2条较大错层指楼面错层高度h0大于相邻高侧的梁高h1时。
3、《上海建筑抗震设计规程》3.4.2条对错层定义为错层高度大于楼面梁的截面高度或大于0.6m 。但在《上海超限指南》中对于错层高度大于1200mm即为超限高层。
4、《广东高规补》9.4.1 楼层板面高差大于相连处楼面梁高,或板面高差小于相连处楼面梁高但楼板间垂直净距大于支承梁梁宽时称为错层。
各地规定不同,不可一概论之
回复
cabrmaster
2009年09月01日 15:24:30
8楼
7楼查阅的资料真丰富,我也刚看到黄小坤的若干问题解说。
回复
c13099570529
2009年09月02日 22:20:13
9楼
超限审查是否错层,条件是,两者的高差是否超过1.8米。
回复
kzy9999
2009年09月03日 20:54:52
10楼
垃圾文件,根本下不来!
回复
kvenhzw
2009年09月12日 07:15:46
11楼
好像很多限制,看来我还是用手算好了!!~~