一般的问题求解?
jjyyqiyu
jjyyqiyu Lv.2
2005年05月11日 23:32:42
只看楼主

有10户的住宅甲方要求主线是10平方毫米,那么共用的N线和PE线 要多大的好呢?进户要用多大的线啊?

有10户的住宅甲方要求主线是10平方毫米,那么共用的N线和PE线 要多大的好呢?进户要用多大的线啊?
mingsy001
2005年05月12日 07:52:32
2楼
按国标要求,当S不大于16MM2时,PE线与相线截面同即为10MM2,因为照明用户,N线需与相线截面同即为10MM2,也就是说N线和PE线均应选10MM2
回复
u2bee
2005年05月12日 09:59:16
3楼
进户线3*10 共用的N PE线不知楼主是否指总的干线?
回复
eliux
2005年05月12日 10:22:34
4楼
N和PE与相线等截面。
回复
xuyanbin
2005年05月19日 18:34:09
5楼
零业不是火线的一半吗
回复
开关
2005年05月22日 00:24:17
6楼
3X10m2
回复

相关推荐