关于电缆凯装层的接地问题
renlijia
renlijia Lv.2
2009年05月15日 09:45:14
只看楼主

电缆凯装层的接地到底是一点接地还是两点接地或者根据不同情况有不同措施?有没有什么规范有这方面的要求或者是详细说明?

电缆凯装层的接地到底是一点接地还是两点接地或者根据不同情况有不同措施?有没有什么规范有这方面的要求或者是详细说明?
免费打赏
jisiqian
2009年05月15日 10:54:48
2楼
也想了解这方面的规定。前两天有根铠装电缆没有做接地,我让施工人员钻孔上螺丝或打卡子做接地。但好像不是很规范,以前看过好像没这么简单。
回复
renlijia
2009年05月15日 17:34:12
3楼
帖子要沉了。。。郁闷。。。
回复
lingxuct
2009年05月16日 06:37:15
4楼
好象很早前就讨论过这个问题的。
1、低压电力电缆的钢铠需要两端接地;
2、接控制按钮的控制电缆钢铠可以两端接地,也可以只在电源侧单端接地;
3、易受干扰的信号电缆(如4~20mA电流信号、0~5V、0~10V电压信号)只能在电源侧单端接地;
4、高压三芯电缆外护层内的钢铠应两端接地;
5、一般高压单芯电缆无钢铠,如有钢铠时只能一端接地,另一端装过压保护器;
6、高压单芯电缆的屏蔽层有三种接地方法:①长度小于500米时单端接地,另一端接过压保护器(击穿保险);②长度大于500米小于1500米时,中间接地,两端装过压保护时;③长度在1200米以上时,采用三相交叉互联后两端接地。
单芯电缆屏蔽层接地方式,主要是防止电缆中电流在屏蔽层产生感应电流而使电缆发热。

理由:
1、电缆钢铠是薄铁皮,电阻通常不是很小,万一电缆绝缘损伤后钢铠带电后,两端接地时漏电电流会大很多,让出线断路器跳闸的可能性也大很多。
2、控制电缆所接电源的短路保护(电流)值较小,通常单端接地在电缆损伤时也能使熔丝熔断。
3、弱电信号的工作电压较低,在电缆损伤时也不能让熔丝熔断。且两端接地后,干扰类电磁场在电缆钢铠有了闭合回路而产生干扰电流,干扰电流会影响到电缆芯线上,使弱电信号受到干扰,所以,只能单端接地。
4、高压电缆(通常指6~35KV中压)都有屏蔽层(铜皮),电缆损伤时首先与屏蔽层短路(或击穿),钢铠只起防护作用。单芯电缆的钢铠接地方式,主要考虑电缆芯线的电流产生磁场感应到钢铠上,其接地不让形成闭合回路,就是不让产生蜗流。
回复

相关推荐