图纸简介: 甘肃省农村办公楼图纸 附件名:20098141250262219050.zip 文件大小:476K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
甘肃省农村办公楼图纸
附件名:20098141250262219050.zip
文件大小:476K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这个听起来很奇怪啊?变频器的效率约为95%,就是说输入电流一定要大于输出电流,楼主怎么能得出相反的结论呢?估计是测量时处现得问题。
回复
3楼
测量应该没有问题,我是在变频器进出线端测,和在变频器进线前端的接触器出线侧和电机现场测量得出的结论。
回复
4楼
使用的是什么仪器,普通的万用表是不行的,用有效值那种。
变频器输出的不是正弦波。看变频器的参数也可以
变频器本事是一种电源转换装置,不可能输入小于输出的。
回复
5楼
有一种可能会出现楼主说的情况:
变频在50Hz时,变频的输入电压=输出电压,如果此时变频的损耗=0,此时变频的输入电流应该=输出电流。
但变频器不可能没有损耗,它的损耗大约为5%左右,输入端与输出端的电流差,就是变频的损耗。
回复
6楼
检测的表是什么样的啊 估计表的事 输出测量受干扰了吧 ·········(不过好像是越干扰值越大吧:L :L )
回复
7楼
我用的是FLUKE的钳形表测的,变频器出线侧测得的数值和显示数值基本对应。只想说测量基本没有问题。百分之百,多数情况(小于50HZ)下是进线侧电流小于出线侧电流。我们的接线图是空开、接触器、变频器、电机。
回复
8楼
V/F控制时,低于50HZ时可能出现这种情况,但输入电压是380,输出电压和频率有关了,电流大的原因就是电压低了,但电流是不可能超过额定电流的。
回复
9楼
我想这很可能是负载的功率因数引起的。你可以测一下变频器输入端和输出端的功率因数,比较一下应该会有结果.
回复
10楼
同意4楼的见解!普通万用表不用于测量变频器输出端电流的。
回复
11楼
输入是直流还是交流,带载是什麽样的负载,楼主说明一下?没搞清原因不乱下结论
回复