混凝土梁配筋的问题,实际现场配筋
james.gc
james.gc Lv.2
2009年05月14日 22:46:37
只看楼主

图纸简介: 一套完整的仿古坡屋顶建筑图 附件名:20098141250246477841.zip 文件大小:3995K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

一套完整的仿古坡屋顶建筑图



附件名:20098141250246477841.zip

文件大小:3995K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
james.gc
2009年05月15日 10:04:39
2楼
:) 提问,谁能帮我解答一下:victory:
回复
erctjz
2009年05月15日 10:13:21
3楼
你要看一下101图集,上面应该有,两种办法一种钢筋代换,一种搭接即可,不过设计也有点脑惨把角筋改为一样的不就行了
回复
shangping_chen
2009年05月15日 10:52:45
4楼
:victory:
就是!!!
回复
yzh-006806
2009年05月15日 11:43:36
5楼
结构设计联盟群26501957 欢迎进来一起交流 学习
回复
james.gc
2009年05月15日 14:34:50
6楼
设计就是这样,没下过工地,脑袋惨了,没办法呀,哎,
回复
linghonghua111
2010年05月05日 22:49:17
7楼
但有些没有拉通呢!另设了架立筋。。。。
回复
wzgll
2010年05月06日 09:48:20
8楼
拉通2根钢筋,采用对接焊,如箍筋为四肢箍,须加设架立筋。如为2肢箍,则不需要
回复
fslizuyi
2010年05月06日 12:49:58
9楼
中间架立筋绑扎连接,详见规范
回复
wensheji
2010年05月09日 14:26:22
10楼
若是非框架梁,用拉通2根架立钢筋,采用对搭接的方式,若是框架梁,就把一边改了
回复
leonjoy
2010年05月09日 17:18:22
11楼
可以跟设计人沟通,改一下,有可能是设计本身的笔误造成的!
一般都没有这么设计的!
回复

相关推荐