5匹比泽尔无氟运行电流正常 加一点氟运行电流就超过标准 停机保护 是压缩机坏了吗
5匹比泽尔无氟运行电流正常 加一点氟运行电流就超过标准 停机保护 是压缩机坏了吗
2楼
无氟运行指的是压缩机吸排气都不接入系统 空载运行 此时电流 运行的声音都是正常的 可是一接入系统 哪怕只加一点氟 压缩机电流就成倍增加 并且剧烈抖动 这是什么问题呀 想不通
回复
3楼
压缩机的绕组存在匝间短路现象。
回复
4楼
为什么匝间短路会出现剧烈抖动为什么会空载时一切正常 能说一下详细的原因吗 另外我还有几个问题想请教荣昌老师 1.机组其他组件全都不动 仅仅减小或增大蒸发器的面积会出现什么现象和问题2.机组其他组件全都不动 仅仅减小或增大冷凝器的面积会出现什么现象和问题3.系统中某一点比如膨胀阀或者排气电磁阀彻底堵死会出现什么现象 先谢谢了
回复
5楼
加氟前抽真空没有???
回复
6楼
这都与负荷大小的变化直接相关。
当负荷增大时,如加氟、增加压缩机的容量、提高蒸发温度等,压缩机的电流增大,如果压缩机的绕组存在匝间短路现象,此时压缩机的电流比正常加载负荷时升幅高,机器会同时出现剧烈抖动现象,很快就会停机保护。
仅仅减小或增大蒸发器的面积和仅仅减小或增大冷凝器的面积,实际上就是减小或增大系统的热负荷。
如果节流膨胀阀堵塞(彻底堵死),蒸发压力剧减,热负荷变小,压缩机的电流变低;如果排气电磁阀彻底堵死,排气压力和压缩机的电流剧增,机器同样出现剧烈抖动现象,立即就会停机保护。
顺便问一下:为什么要在排气上装设电磁阀呢?这不制造安全隐患和麻烦吗?
回复
7楼
这几天也谈过荣昌老师问的“顺便问一下:为什么要在排气上装设电磁阀呢?这不制造安全隐患和麻烦吗”问题,我们经多人多次讨论还是认为电磁阀要是在不是负压停机或是一拖二的设备上是没有必要装的。
回复
8楼
那就在排气管上装个止回阀(逆止阀)不就行了?!
回复
9楼
感谢荣昌老师的回答 我先说一下 我的问题已解决 下面我把修复的全过程讲一下:我在新加坡的一家制冰厂工作里面的比泽尔 一大堆 5-40HP都有因为是老厂所以都是活塞机 刚刚修的这架机是一个小储冰库里用的坏之前装的是一套古轮机组时间很久了 标牌已看不清 我估计大概3匹吧 前些天压缩机突然坏了就是一启动就跳热保护继电器电流几十安那种现象 因为库房里放了好几架比泽尔2N-5.2 5匹机 大小差的不是很远就换上了 里面的蒸发器没换还用原来的 不大匹配 因为急着要用这间储冰库 就凑合着开机运行了 除了蒸发压力有点偏低0.8bar左右 制冷效果还可以也很快 因为忙也就没再管它了 转了大概一个月 早上去上班一看 怎么停机了管子干干的应该是停了一晚上了 打开控制箱一看 热保护继电器怎么又跳了 推上 开机 会转就是抖动的厉害 刚松了一口气 谁知不到三分钟停机了 打开控制箱一看热继电器跳了 心里想 完了 二话不说 从库房里又拉了一台一样的换上 一开机 抖得厉害三分钟停机了 和刚才换下来那台毛病一模一样 接下来大家都应该知道我怎么做了 整套机组就那么几样东西全查了一遍怎么想都想不通 我和老板说的压缩机坏了一换就好 现在 换了还是老样子 那不说明我判断错了 不是压缩机坏吗 事情到了这种地步 我都不知道应该怎么办了 后来看到荣昌老师说的应该是匝间短路 这样就更坚定了我认为第二台也是坏的 幸亏库房里还有一台 装上一试 OK了
回复
10楼
荣昌老师有水平,以后有请教的时候
回复
11楼
学习了,荣昌老师分析的很正确的,好好学习.
回复