离心主机启动跳闸
yangyu1976
yangyu1976 Lv.2
2009年05月13日 23:32:21
来自于中央空调
只看楼主

我们商场一台制冷量为3874KW的中央空调主机,电机功率为735KW,去年运行均正常,今年从上周开始运行已多次启动跳闸,有时也可以启动,启动方式为2级自偶降压启动,一级50%二级75%,在从自偶启动转换到正常启动的瞬间造成高压跳闸,我的变压器1600KVA,额定电流2309A,有约450A的其他负载。原来相同负荷状态运行都正常,而且冷凝器也进行了清洗,电压也正常,氟利昂充注量正常,已排除进空气的可能,导叶关闭也正常,冷却水,冷冻水循环均正常。在启动观察到的参数有两个异常,1是冷凝压力偏高,原来是550KP左右,启动跳闸时为840KP左右,2是跳闸时电流约2550A。

我们商场一台制冷量为3874KW的中央空调主机,电机功率为735KW,去年运行均正常,今年从上周开始运行已多次启动跳闸,有时也可以启动,启动方式为2级自偶降压启动,一级50%二级75%,在 从自偶启动转换到正常启动的瞬间造成高压跳闸,我的变压器1600KVA,额定电流2309A,有约450A的其他负载。原来相同负荷状态运行都正常,而且冷凝器也进行了清洗,电压也正常,氟利昂充注量正常,已排除进空气的可能,导叶关闭也正常,冷却水,冷冻水循环均正常。在启动观察到的参数有两个异常,1是冷凝压力偏高,原来是550KP左右,启动跳闸时为840KP左右,2是跳闸时电流约2550A。
从二级自偶转换到全压启动瞬间跳闸。急求高手指点,感谢万分!
免费打赏
yangyu1976
2009年05月14日 02:17:24
2楼
问题就是主机全压启动电流偏高,但是什么原因造成电流偏高的呢?高手在哪里?
回复
鸭江绿水
2009年05月18日 20:32:22
3楼
转换时间是否正常,长或短都有影响.
回复

相关推荐

APP内打开