变频器输入侧电流缺相
shu0508
shu0508 Lv.2
2009年05月13日 23:05:21
只看楼主

工作遇到一台变频器,埃莫森的TD2000,75kw。运行时,变频器输入侧电流有一相无电流,另外两相电流基本平衡,输入侧三相电压平衡,该现象时有时无。变频器输出侧电流基本平衡,没有缺相。想知道是什么原因造成的,整流桥坏了吗?有什么问题没有?

工作遇到一台变频器,埃莫森的TD2000,75kw。运行时,变频器输入侧电流有一相无电流,另外两相电流基本平衡,输入侧三相电压平衡,该现象时有时无。变频器输出侧电流基本平衡,没有缺相。想知道是什么原因造成的,整流桥坏了吗?有什么问题没有?
免费打赏
ymkmqv
2009年05月14日 09:49:13
2楼
输出的电压能到380VAC吗?
回复
gkbbs
2009年05月14日 22:41:28
3楼
整流桥坏了!!!!!!!!!!
回复
shu0508
2009年05月14日 23:23:39
4楼
输出电压没有测过,但电流基本平衡。由于负荷有波动,所以输出三相电流也有波动。
回复
shu0508
2009年05月14日 23:25:21
5楼
还想知道该变频器还能继续使用吗?有什么风险没有?工程师给我讲,使用基本上是没什么问题的。
回复
wy2yw
2009年05月15日 16:33:42
6楼
3相整流变成2相。如果负荷不大可以继续用。
回复
he-xiquan
2009年05月16日 07:03:26
7楼
可能与电网有关,可以尝试将电源进线端调一下相序试试 ,看是不是还是变频器的原来那个端子没电流,如果是就是整流桥坏了。如果随着电源相序的改变而改变,可能与电网有关,如电压不平衡,可以再进线端加装进线电抗器
回复
he-xiquan
2009年05月16日 07:06:41
8楼
3相整流变成2相。内部直流侧波纹变大,如果负荷不大可以继续用,负荷大时容易损坏内部器件,最好不要长期使用,应急使用时注意降负载使用
回复
cckkjj
2009年05月22日 16:20:11
9楼
学习了!学习了!:)
回复
weixiaohuai
2009年05月23日 21:56:45
10楼
可以继续使用。
但就像楼上说的,降负载使用。
回复
东方一笑
2009年05月24日 08:23:31
11楼
是直流输入吧, 变频器同时也可以逆变的啊