寻求帮忙,大伙问60升水35度环境下从35度降到25度的机器,为何不能把30L水在25度环境下从25度降到14度?

寻求帮忙,大伙
问60升水35度环境下从35度降到25度的机器,为何不能把30L水在25度环境下从25度降到14度?
免费打赏
zsyooo
2009年05月16日 14:32:20
2楼
要看用的什么机子?能降温到14度不???
回复
hgf54521
2009年05月19日 00:32:07
3楼
你所说的新的制冷参数制冷量有裕量,如处理好以下三个问题,你的机器问题也就解决了:
1.节流装置过热度要调整(如关小膨胀阀或加长毛细管),使蒸发温度降低
2.加快水的流速提高蒸发器与水的热交换速度可缩短降温时间,提高效率,防止蒸发器结冰
3.因为水温低了,与环境温度温差大了,应加强水箱的保温措施

[ 本帖最后由 hgf54521 于 2009-5-19 00:37 编辑 ]
回复
nitsu
2009年05月21日 09:41:19
4楼
楼上分析的有道理,如果是小型冷水机的话,这个温度段是没问题的,你说所的降不下来是在单位时间内降不下来还是根本就无法降至14度?控制部分是不是工作正常?
回复