室外供热管网改造,甲方不能提供以前管网图纸,
greensleeve0512
2005年05月11日 15:32:04
来自于采暖供热
只看楼主

室外供热管网改造,甲方不能提供以前的管网图纸,请问设计要怎么做?需要重新设计还是现场中哪需要更换就换哪?没做过此类设计,请教大家了!

室外供热管网改造,甲方不能提供以前的管网图纸,请问设计要怎么做?需要重新设计还是现场中哪需要更换就换哪?没做过此类设计,请教大家了!
lwjlwj
2005年05月11日 16:47:21
2楼
关键1、是原室外供热管网使用多少年了。2、是管网热水系统水处理情况。3、是平时保养维护情况,一般十年以上的管子截面只剩3/4了,锈蚀较严重。
回复
sin624
2005年05月12日 08:15:41
3楼

又学一招,谢了!
回复
mage780705
2005年05月12日 16:11:54
4楼
二楼老兄,依据在哪里?
回复
喋血东京
2005年05月12日 17:37:20
5楼
既然是改造!就要有以前的!要不就不叫改造了!
至少要知道以前的管子在什么地方呀!
可以去找以前的设计单位呀!?
回复
lwjlwj
2005年05月12日 18:34:55
6楼

以前做过几个小区改造工程,管网热水系统水处理做得到位的,平时保养维护好的,其系统管网管道断开来看,相应好些,否则,残不忍睹。还有室外供热管网改造牵扯原因较多,有的是为扩容,有的是管网整改、改道,或兼而有之,具体问题具体分析。
回复
sunbase
2005年05月16日 22:30:29
7楼
看看检查井就知道大概的管线位置了!是不是分户改造的外网部分呀?
回复

相关推荐