液位计冒气泡
wang8181
wang8181 Lv.2
2009年05月13日 16:08:21
只看楼主

氨系统。贮液器上的液位计里只见冒气泡。是什么原因造成的?????经观察这个现象好象在吸气压力低于0mpa以下时易出现[ 本帖最后由 wang8181 于 2009-7-1 10:47 编辑 ]

氨系统。贮液器上的液位计里只见冒气泡。是什么原因造成的?????
经观察这个现象好象在吸气压力低于0mpa以下时易出现

[ 本帖最后由 wang8181 于 2009-7-1 10:47 编辑 ]
免费打赏
wang8181
2009年07月01日 10:44:20
2楼
各位高手帮分析一下
回复
zhanghon.gjin
2009年07月03日 10:10:19
3楼
如果是氨罐至少应该两点考虑一 系统内有空气 二冷凝效果不好,回气温度与罐温相差过大。
回复
wang8181
2009年07月04日 21:30:38
4楼
冷凝器现在比较脏但是排气压力并不高。1.05mpa.
其它的不好确定
回复
a277050205
2009年11月24日 18:36:18
5楼
我想是冷媒在这个压力下的迁移现象
回复
jing20135
2010年01月01日 15:53:00
6楼
回复
a370054599
2010年03月01日 09:33:42
8楼
你说的储液器是不是低压的?
如果是那就是油包缺油了
回复

相关推荐

APP内打开