新手求助
liaocibo520
2009年05月13日 05:59:29
只看楼主

电流互感器发生二次开路有哪些现象?后果如何?如何处理?回路接线要求是什么

电流互感器发生二次开路有哪些现象?后果如何?如何处理?回路接线要求是什么
免费打赏
liujiaming5589
2009年05月13日 08:30:57
2楼
电流互感器本质上就是一变压器,只不过一次侧线圈是一圈,二次侧线圈是n圈吧了!二次侧当然要短接,开路的话会在二次侧产生很高的电压。
回复
xjm007
2009年05月13日 16:43:31
3楼
按照《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172要求:
1、电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子,试验端子应接触良好;
2、盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。
回复
huixuefeng
2009年05月19日 10:10:49
4楼
开路的话会在二次侧产生很高的电压。支持。
回复

相关推荐