工业厂房消防问题
syzy
syzy Lv.2
2005年05月11日 12:35:37
只看楼主

现有一工业厂房,生产复合肥料(可能为钙镁磷肥),其间独立分设原料库、成品库及生产车间。生产车间净高10m,原料库、成品库净高6.0m。 请教诸位有此经验的同行,消防系统应该如何设计? 可否设置消火栓系统及生产车间设雨淋系统;原料库、成品库设置自喷系统加手提式(手车)灭火器系统?

现有一工业厂房,生产复合肥料(可能为钙镁磷肥),其间独立分设原料库、成品库及生产车间。生产车间净高10m,原料库、成品库净高6.0m。
请教诸位有此经验的同行,消防系统应该如何设计?
可否设置消火栓系统及生产车间设雨淋系统;原料库、成品库设置自喷系统加手提式(手车)灭火器系统?
免费打赏
stary
2005年05月11日 14:24:17
2楼
属戊类厂房,可不设置消火栓系统,但建议设置;至于自喷系统可不设!