各位高人:大金VRV系统的室外机选型是根据算出来的冷负荷选还是室内机容量的和选择?谢谢啦
各位高人:大金VRV系统的室外机选型是根据算出来的冷负荷选还是室内机容量的和选择?谢谢啦
2楼
我是按前者算的。。。。。。
回复
3楼
室内机根据房间负荷 室外机根据室内机容量
回复
4楼
路过 学习一下 感觉要学的还有很多
回复
5楼
同意3楼的说法,除此还要考虑室内外机的配比,在选择室外机
回复
6楼
按室内机的,最大不超配1.3
回复
7楼
肯定要按内机容量选的。
回复
8楼
一般家用的基本可以根据内机总和来定。配比率在1比1.2左右。
如果是大别墅或者办公楼,变化就很大了。办公楼可能需要1比1左右。而别墅可以配到1比1.3左右。
主要看房间用途。
回复
9楼
按室内机的选法,会造成容量配比偏大,不能符合节能要求。2楼的是正确的。应按2楼的方法,再校核配比。
回复
10楼
与节能比较起来,满足使用要求是第一位的。
到底如何确定总负荷,如何确定配比,要看建筑(房间)的用途,不能一概而论。
回复
11楼
如果算配比率的话,我认为还是以室内机之和算。
例如一层办公楼,按每个房间负荷之和需要12HP.室内机之和需要14HP。那如果按照12HP的外机1比1的配比率。配12HP的外机。在每个房间室内机都开的情况下。12HP室外机肯定承受不了的。
可能在别墅之类。两者可能差不了多少。
回复