建筑面积3万平米以上,是否必须设两个变电站?
abcbaijiahei
2005年05月11日 10:55:35
只看楼主

如果按平米设两个变电站,按业主要求运行方式必须是单母分段,一段母线失压,另一个变压器要带至少60%的负荷,那么变电站的主变容量怎么选呀?那么变压器运行还怎么经济呀,望各位赐教.

如果按平米设两个变电站,按业主要求运行方式必须是单母分段,一段母线失压,另一个变压器要带至少60%的负荷,那么变电站的主变容量怎么选呀?那么变压器运行还怎么经济呀,望各位赐教.
免费打赏
zhaoler
2005年05月11日 21:09:30
2楼
两台变压器同时运行,且容量都大于60%,经济运行还需详细计算