漏风量如何考虑
wsyzgm
Lv.2
2009年05月12日 00:33:16
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
今天看到一个设计,在新风计算时,还加了2个点的漏风量,我找一半天也没找到出处。不知大家做设计时考不考虑这一块,是怎么计算的?
今天看到一个设计,在新风计算时,还加了2个点的漏风量,我找一半天也没找到出处。
不知大家做设计时考不考虑这一块,是怎么计算的?
免费打赏
ztjhsb
2009年05月16日 10:01:38
2楼
2个点.估计是经验值吧.
回复
lbl83116
2009年10月05日 10:59:51
3楼
净化空调压差渗透风量,应该有啊,一般是按照换气次数计算的,压差不一样,取值也不一样
回复
geminixu
2009年10月07日 09:01:50
4楼
20%或者是2%?
前者可能是考虑正压渗漏风量,后者可能是管道漏风。
还有关于渗漏风量,是很难去详细计算的。相对而言,缝隙法更为准确一些。