求助!我要用控制电缆控制15KM意外的水泵,怎么解决压降的问题啊
064876
064876 Lv.2
2009年05月11日 14:38:29
只看楼主

求助!我要用控制电缆控制15KM意外的水泵,怎么解决压降的问题啊

求助!我要用控制电缆控制15KM意外的水泵,怎么解决压降的问题啊
免费打赏
waj
2009年05月18日 16:30:34
12楼
楼主要控制15KM以外的水泵太夸张了吧,除非水泵是核电厂用的。
不过要做到还是很容易的,第一种:打个电话过去,叫值班人开启;第二种:通过互联网用计算机远程控制。
回复
waj
2009年05月18日 16:33:04
13楼
其实15公里不算远,现在控制天上的卫星都可以,那里可是距地好几百公里的。
回复
cement777
2009年05月19日 10:28:50
14楼
那是有可能的,污水处理厂的增压泵要那么远,15KM算是近的呢
回复
waj
2009年05月21日 08:45:17
15楼
污水处理厂的增压泵我还是头次听说波,原来只听过污水提升泵。请14#介绍一下,污水处理厂的增压泵是干啥用的。
回复
yanfeng082
2009年05月21日 16:02:53
16楼
好远哦 头次听说 原来是高手高手高高手哦
回复
cckkjj
2009年05月22日 15:46:27
17楼
如是在同一台变压器供电,可用电力载波。如不在同一台变压器供电,可用GPRS控制。(前提是要有通讯信号)

[ 本帖最后由 cckkjj 于 2009-5-22 15:47 编辑 ]
回复
ypzsw
2009年05月24日 16:11:34
18楼
用SIM卡可以实现远程遥控,现在我们这里的柱上真空开关的开、断就是这么控制的
回复
shitao7904
2009年05月26日 16:34:40
19楼
学习学习。。。。。。
回复
wbmwbm
2009年05月27日 11:16:18
20楼
15公里的距离太远,电压降太多,线损大,高压传输,再降压
回复
inrain
2009年05月28日 08:26:44
21楼
呵呵,飘啊飘...........
楼主可以学国家电网的精神
先做个冗余光纤网,什么高频啊,载波啊,单模啊,多摸啊,能有的通讯方式别缺了;再做个智能化电网,什么NCS,RTU,PMU,AVC,安稳系统啊防御系统啊能上的都给上了;最后呢...................................先进了......