单层厂房卫生间通气设置问题
hw5201
hw5201 Lv.2
2009年05月11日 11:33:35
只看楼主

单层厂房卫生间,大便器六个以上,横支管是DE160的,要不要设置单独的通气管,如何设置?谢谢谢

单层厂房卫生间,大便器六个以上,横支管是DE160的,要不要设置单独的通气管,如何设置?谢谢谢
免费打赏
tianya88888888
2009年05月11日 11:57:16
2楼
如果是我做,直接排,不设置通气管
回复
ziqiangbuxi
2009年05月11日 12:39:25
3楼
不用设,直接排。
回复
cming227
2009年05月11日 17:31:02
4楼
按规范要求 好象是要设置环行通气管
回复
dannybb
2009年05月15日 10:15:33
5楼
我是做两根排水干管,这样每根上面接的卫生器具数量就少了,就不用做通气管了,直接排出。
回复
alnhny
2009年05月15日 11:39:59
6楼
直接排,不通气。怕不好排管子放大点嘛。
回复
podal123
2009年05月15日 14:12:13
7楼
请问楼主,想通哪里的气呢?
回复
yeleixiaor
2009年05月18日 21:56:12
8楼
就一层,需要考虑通气吗?
回复
cx0603
2009年05月19日 15:46:04
9楼
建规4.6.3,连接6个及6个以上大便器的污水横支管应设环形通气管。强条哦。
回复
icetingtang
2012年02月11日 19:27:48
10楼
干嘛非得通气,多设根排水干管就行了。感觉费管的话直接通屋面也行,在清扫口后面接出去就可以了。
回复
cb
2012年02月11日 23:22:40
11楼
设2根排水管,或者要求建筑删除一个大便器
回复

相关推荐