关于排烟风管中各处风管的风量问题~~~~
zxmlhg020614
2009年05月09日 15:47:44
来自于中央空调
只看楼主

三层建筑物,每层是一个防火分区,排烟风机放在屋顶,风量为13200M3/h。排烟立管为800*400,每层排烟风管大小为630*320,排烟口每层设置俩个600*300.请问:立管的风量和风速应该是多少?每层排烟管的风量和风速是多少?排烟口风量和风速是多少? 请哪位高手列一下计算方法和公式!!!!!! 万分感谢!!!

三层建筑物,每层是一个防火分区,排烟风机放在屋顶,风量为13200M3/h。排烟立管为800*400,每层排烟风管大小为630*320,排烟口每层设置俩个600*300.
请问:立管的风量和风速应该是多少?每层排烟管的风量和风速是多少?排烟口风量和风速是多少?
请哪位高手列一下计算方法和公式!!!!!!
万分感谢!!!
xuke854
2009年05月11日 12:52:50
2楼
楼主请看看《建规》这本书,上面都有详细规定的。
你在另外一个论坛也发过这个贴了,已经回复了。
回复
happy4476@co163
2009年05月11日 15:43:56
3楼
混凝土风管:≤15
金属风管:≤20
排烟口:≤10
回复
zxmlhg020614
2009年05月12日 13:50:38
4楼
不对,你们这个都是规范上的要求吗?那你实际算出来是多少呢?我知道规范上的要求金属或非金属里的风速大小。但我现在问的是在这个条件下实际的风量风速怎么算?
回复