最近有一工程,求教大家!变压器可否采用软启动
wxfx
wxfx Lv.3
2009年05月08日 19:29:42
来自于变压器
只看楼主

变压器可否采用软启动器,求教!谢谢!最近有一工程,求教大家!一厂使用一台SCB10-2000kVA 10/0.4kV变压器供电,因新上一批日本产设备,电压为200V,考虑到设备使用频率很低,但容量很大,所以采购了一台1600kVA 0.4/0.2/0.2kV三绕组变压器(特种变压器,铁芯比一般配电变压器长很多),结果问题出现了,变压器涌流太大,时间太长(大于5S)每次送电都会造成上一级或两级保护跳闸。

变压器可否采用软启动器,求教!谢谢!
最近有一工程,求教大家!
一厂使用一台SCB10-2000kVA 10/0.4kV变压器供电,因新上一批日本产设备,电压为200V,考虑到设备使用频率很低,但容量很大,所以采购了一台1600kVA 0.4/0.2/0.2kV三绕组变压器(特种变压器,铁芯比一般配电变压器长很多),结果问题出现了,变压器涌流太大,时间太长(大于5S)每次送电都会造成上一级或两级保护跳闸。
1、保护定值已调至供电局所能允许的最大值;
2、虽然方案不合理,但设备已安装完毕,所以不可能更换设备;
鉴于此,有个想法,
1、能否采用软启动器来启动变压器,因为变压器属于静止电机,理论上应该可以,但软启动器启动曲线能否调整成我们需要的特性曲线,还有如果启动时间足够长(因为它不同于电机,启动时间可以拉的很长)是不是软启动器只需要几十kW就够了(因为其空载电流很小)?
2、或者采用电动自藕变压器调压启动,因为其空载电流很小,调压器的功率只要大于空载电流就行,在整个电动调压过程中,调压速率确保电流不超过调压器额定电流即可?
问:
1、以上方案可行否?
2、还有没有好的方法?
3、是否是因为铁芯很长造成合闸涌流过大,因为按照经验,合闸涌流时间不应很长?
实在比较急,帖子发了两遍,版主千万莫怪!谢谢大家。:kiss: :kiss:

[ 本帖最后由 wxfx 于 2009-5-8 20:32 编辑 ]
免费打赏
xuxianjie
2009年05月08日 19:43:28
2楼
首先我没有听说过采用软启动器来启动变压器的
其次SCB10-2000kVA 10/0.4kV得多大软启,你算过吗?世界上谁能造那么大电流的?可控硅能承受那么大的电流几冲击吗?
回复
wxfx
2009年05月08日 20:16:27
3楼
不是这样的,变压器不是电机,不需要启动转矩,所以零起升压启动电流很小,只有几十A,但软启动器是控制可控硅导通角,不知在变压器磁路里耦合有没有问题。
回复
一指慢
2009年05月08日 22:44:55
4楼

他说的是“1600kVA 0.4/0.2/0.2kV三绕组变压器”用软启动器来启动的。(不是10KV电压)
回复
一指慢
2009年05月08日 22:57:18
5楼

我以为:
“软启动器是控制可控硅导通角”,在变压器磁路里耦合应该没有大的问题(或有些许波形畸变)。
但退出时要注意先短接软启动器,旁路接通后再断软启动器。
回复
lingxuct
2009年05月08日 23:13:00
6楼
什么负载有1600KVA的变压器带,且线电压是200V的三相的?
三相变压器0.4/0.2/0.2空载投运,励磁涌流大,这有可能发生,但时间大于5S绝对不可能!是不是带负荷投运?
回复
csijs
2009年05月09日 08:07:40
7楼
干变问题很好解决的,无需0.4/0.2/0.2的变压器。
回复
xuxianjie
2009年05月09日 08:33:00
8楼

怎么解决?
回复
csijs
2009年05月09日 08:45:56
9楼
干变是DYN接法吧?
回复
csijs
2009年05月09日 12:40:11
10楼
上午临时有事,接着说。
干变低压侧改变接法是很容易的事情,改成D型接法后,干变就变成10/0.23了,再将高压侧的分接头调到10.5,这时低压侧输出的三相电压约为220V,比要求的210V(电压器空载输出比使用值高5%)高了10V。应该可以用了。
回复
swj27
2015年12月07日 16:15:08
11楼
1、为什么要采购了一台1600kVA 0.4/0.2/0.2kV三绕组变压器?做能量回馈用吗?
2、1600KVA变压器如果直接合闸,对上级开关造成很大损坏,断路器触头应该都快烧废了吧!
3、高压10KV变压器合闸可以采用逐相合闸装置。不过在高压2500KVA以下变压器很少用到,因为可以直接合闸,电网有很大余量。
4、1600KVA变压器合闸有很多种软起方法,串电阻、调压器、可控硅、晶闸管等。最便宜的就是串电阻方式。串的电阻可以根据变压器空载电流算出来。
回复

相关推荐