24KV推广 --大家讨论下看法
yxl667
yxl667 Lv.2
2009年05月08日 17:56:35
只看楼主

根据江苏省电力公司标准24KV断路器打断口79KV,本身就是采用了35KV断路器的部分标准,远远区别于10KV.而一大部分人认为用10KV改,而远远忽略了江苏省电力公司的良苦用心,因为将来24KV用来代替10KV和35KV,所以很多技术指标不能单纯的向低端(应下面建议应当是:低电压)发展,应当向35KV靠近,我们的水平才会进步.因此现在的VS1改和VD4改24KV断路器可能还都要大幅度的改,包括柜子,因为断路器的相距,进出线距,灭弧室的长度,开距,爬电距离都要统统改大.目前的有些厂故意混淆视听,用10KV简单改造后直接来代替24KV,那根本就是不可能和不合格的.因为以前的10KV断路器断口本人亲自最多打到过67KV,68KV样子,10KV的VS1断路器上真空灭弧室安装距离小于225mm.而根据江苏省电力公司标准要求爬电距离不小于24mm/KV.至于目前那些按江苏省电力公司新标准79KV怎么通过的实验,那就很难判断了.

根据江苏省电力公司标准24KV断路器打断口79KV,本身就是采用了35KV断路器的部分标准,远远区别于10KV.而一大部分人认为用10KV改,而远远忽略了江苏省电力公司的良苦用心,因为将来24KV用来代替10KV和35KV,所以很多技术指标不能单纯的向低端(应下面建议应当是:低电压)发展,应当向35KV靠近,我们的水平才会进步.
因此现在的VS1改和VD4改24KV断路器可能还都要大幅度的改,包括柜子,因为断路器的相距,进出线距,灭弧室的长度,开距,爬电距离都要统统改大.目前的有些厂故意混淆视听,用10KV简单改造后直接来代替24KV,那根本就是不可能和不合格的.因为以前的10KV断路器断口本人亲自最多打到过67KV,68KV样子,10KV的VS1断路器上真空灭弧室安装距离小于225mm.而根据江苏省电力公司标准要求爬电距离不小于24mm/KV.至于目前那些按江苏省电力公司新标准79KV怎么通过的实验,那就很难判断了.

个人观点,恳请指正

[ 本帖最后由 yxl667 于 2009-5-9 07:53 编辑 ]
免费打赏
lqc840319
2010年02月22日 14:10:16
12楼
trgrgrgrt
回复
alvin-gang.xu
2010年02月25日 13:14:34
13楼
由于负载负荷的增大,原10KV电压等级根本无法满足要求。所以要用24kV电压等级替换,来降低系统中的电流。然而,24kV的设备目前都是外企垄断,国内的厂家由于技术根本上还没有大规模推广,所以价格很高。
回复
njwow110
2010年02月25日 16:53:12
14楼
新人学习了
回复
hwc_wy
2010年03月04日 15:40:35
15楼
上面的说的对,10KV在某些场合不能满足要求,会有很大的无用功浪费转换成了热能,和他分量,而35KV由于柜子外形尺寸,内部的元件的制造和使用,成本,都偏高,而且大部分转换成10KV,直接输出到使用设备的很少,所以,浪费是不用说的,
不过话又说回来,由于我国发展的原因,现在想一下子转换时不可能的,因为很多这两个等级的输变电和配电设备以及配套元件长期存在和使用,所以这是个长期的过程,所以我要想一下子24KV的产品酒那么好推广和使用了,盲目的上马时没有好处的,还不如等各项准备基本成熟时,开发成型的和过节接轨的产品来的现实
回复
qt58032088
2010年03月12日 13:08:48
16楼
学习学习啊
回复