额定操作顺序 分-0.3S-合分-180S-合分
flytosky1982
2009年05月08日 16:28:57
只看楼主

额定操作顺序 分-0.3S-合分-180S-合分 这是什么意思啊?好像所有的断路器都是这样

额定操作顺序 分-0.3S-合分-180S-合分 这是什么意思啊?好像所有的断路器都是这样
免费打赏
flytosky1982
2009年05月09日 21:03:21
2楼
高手呢 大师呢 解答一下嘛
回复
cyb7311
2009年05月11日 10:19:01
3楼
按照GB1984的规定:这是自动重合闸操作顺序
自动重合闸有一次重合闸和二次重合闸,一次重合闸时间为0.3秒,二次重合闸为180秒,这个操作顺序即是模拟断路器在永久性的短路故障下重合闸的要求。
第一步:断路故障,一个单分操作
第二步:0.3秒后,一次重合闸于短路故障下的线路,又分闸。执行的一个合分操作。
第三步:180秒后,二次重合闸于短路故障下的线路,又分闸。又执行的一个合分操作。
这时,判断为永久性故障,必须等故障排除后方可送电。
对于断路器开断性能来说,连续开断这种情况应该是可能出现的最严重的情况啦。
类似的内容本论坛有,可以找一下
回复
欢快的
2009年05月11日 14:12:06
4楼
楼上回答的很精辟,类似还有C0-15S-CO操作。
回复
lingyanghust
2012年03月23日 22:12:52
5楼



不是二次重合闸吧,第二次应该是强送电吧