排烟风管气密垫用什么材料
jian2194
jian2194 Lv.7
2009年05月08日 12:20:59
来自于通风排烟
只看楼主

4.2.3 防火风管 只什么? 排烟风管是否为防火风管? 排烟风管气密垫是否可以采用B1级的橡塑? 有的排烟工程 说不关注这个,有的找渣的工程又特别查? 有没有有经验的谈谈? 9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。 《GB 50045-95高层民用建筑设计防火规范》 8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作。 《JGJ 141-2004通风管道技术规程》

4.2.3 防火风管 只什么?
排烟风管是否为防火风管?
排烟风管气密垫是否可以采用B1级的橡塑?
有的排烟工程 说不关注这个,有的找渣的工程又特别查?

有没有有经验的谈谈?

9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。
《GB 50045-95高层民用建筑设计防火规范》
8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作。
《JGJ 141-2004通风管道技术规程》
4.3.2.3防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料 (可以用难燃B1级的)

术语
2.0.1 风管 air duct
采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。
2.0.3 通风工程 ventilation works
送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的统称。
2.0.24 防火风管  rdfractory duct
采用不燃、耐火材料制成,能满足一定耐火极限的风管。
4.2.3 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
jian2194
2009年12月28日 16:21:51
12楼
目前采用 玻璃纤维带
回复
sonlinlon
2010年01月06日 16:26:52
13楼

石棉绳被禁用具体哪里有规定啊?
回复
wpdsk
2010年01月07日 08:44:36
14楼
排烟风管是防火风管的类型之一,气密垫用不燃的材料,没有规范说明不能用石棉绳呀
回复
hasee1981
2010年01月07日 10:40:46
15楼
石棉绳或者采用密封胶,
回复
hys-163
2010年04月28日 15:42:36
16楼
石棉垫
回复
seek
2015年07月13日 11:00:42
17楼
石棉橡胶垫
回复
sealtex1
2017年07月17日 15:28:18
18楼
本帖最后由 sealtex1 于 2017-7-17 15:31 编辑

试试云母复合垫片,耐高温,隔热,防火的。国外大多都用这个